guoqiangang 见习生 注册 2012-02-19 帖子 18 反馈 2 积分 53 QQ 445723058 2012-05-22 #1 1.按照胶粉聚苯颗粒保温体系的标准JGJ158-2004.抗压强度的检测是要标准养护48天的,那么实际检测也是这个样子吗?有没有什么别的加速方法呢?如蒸养。 2.用电子力学万能试验机测抗压强度时,试件不是一下就溃坏的,像混凝土那样,是取压坏的那个最大值,还是什么体积收缩10%时的值。 附件 photo14.jpg 32.8 KB · 查看: 19 photo18.jpg 39.9 KB · 查看: 16 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
1.按照胶粉聚苯颗粒保温体系的标准JGJ158-2004.抗压强度的检测是要标准养护48天的,那么实际检测也是这个样子吗?有没有什么别的加速方法呢?如蒸养。 2.用电子力学万能试验机测抗压强度时,试件不是一下就溃坏的,像混凝土那样,是取压坏的那个最大值,还是什么体积收缩10%时的值。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2012-05-22 #3 做抗压强度检测时,压缩变形为15%的时候停止,记录0--10%变形过程中的数据,有最大值的话,就取最大值为最终结果,如没有最大值,就取变形10%这点的数据作为最终结果。这是俺在南京培训时老师讲的,也当场试验了,数据比较可靠,当然,电脑中没有 相关程序设计的话,要想按这个方法检测,基本上是不可能的。
做抗压强度检测时,压缩变形为15%的时候停止,记录0--10%变形过程中的数据,有最大值的话,就取最大值为最终结果,如没有最大值,就取变形10%这点的数据作为最终结果。这是俺在南京培训时老师讲的,也当场试验了,数据比较可靠,当然,电脑中没有 相关程序设计的话,要想按这个方法检测,基本上是不可能的。
干 干混砂浆技术 初级工程师 注册 2011-09-21 帖子 99 反馈 33 积分 230 QQ 287368506 2012-05-23 #4 实际检测肯定是要求56d,但是自己做试验的话,可以早些,比如养护3——7d以后烘干,强度会稍微低一些。 JG158-2004标准明确说是要加荷至试件破坏,为什么要压缩10%呢。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-05-23 #5 经验都是自己摸索的。
guoqiangang 见习生 注册 2012-02-19 帖子 18 反馈 2 积分 53 QQ 445723058 2012-05-24 #6 "liguangqiu 发表: 做抗压强度检测时,压缩变形为15%的时候停止,记录0--10%变形过程中的数据,有最大值的话,就取最大值为最终结果,如没有最大值,就取变形10%这点的数据作为最终结果。这是俺在南京培训时老师讲的,也当场试验了,数据比较可靠,当然,电脑中没有 相关程序设计的话,要想按这个方法检测,基本上是不可能的。 点击展开... 你知道这个标准在上面地方嘛?我们这有个老师也这么说,但我没找到相应的标准,所以想求教一下!
"liguangqiu 发表: 做抗压强度检测时,压缩变形为15%的时候停止,记录0--10%变形过程中的数据,有最大值的话,就取最大值为最终结果,如没有最大值,就取变形10%这点的数据作为最终结果。这是俺在南京培训时老师讲的,也当场试验了,数据比较可靠,当然,电脑中没有 相关程序设计的话,要想按这个方法检测,基本上是不可能的。 点击展开... 你知道这个标准在上面地方嘛?我们这有个老师也这么说,但我没找到相应的标准,所以想求教一下!