江苏省高层建筑消防安全管理规定 江苏省人民ZF令第82号

谢谢楼主了,还是生命诚可贵,看:
第二十三条 新建、改建、扩建高层建筑(含室内装修、用途变更、建筑外保温系统改造)应当依法办理消防设计审核、消防验收或者备案手续;属于公众聚集场所的,还应当依法经消防安全检查合格后方可投入使用、营业。对依法应当办理消防备案手续的高层建筑,公安机关消防机构应当予以重点抽查。
高层建筑消防设计应当执行国家有关消防技术标准,并符合下列技术要求:
(一)室内消火栓箱内应当设置消防软管卷盘;
(二)大型高层公共建筑的消防控制室应当设置于建筑首层靠外墙部位;
(三)病房楼等人员不易疏散的高层建筑应当设置避难层(间);
(四)外保温材料应当按照国家和省有关规定使用不燃材料;外墙装饰层除采用涂料外,应当采用不燃材料;
(五)建筑高度超过100米且标准层建筑面积大于1000平方米的重要公共建筑,应当按照国家标准设置屋顶直升机停机坪或者供直升机救助的设施。
特别是(五)这个我还是第一次看到,作为一条法律条文出现。
 
复合A级算不算是很关键的,如果算的话,什么都是空的;如果不算,那执行力度还能有
 
"ssug 发表:
复合A级算不算是很关键的,如果算的话,什么都是空的;如果不算,那执行力度还能有
是的,可以复合,但是复合的材料也必须要测单一的材料防火等级,按8624-2006所说,即使你是复合的,也必须所有的复合材料都达到A级,否则就按测试的最低的等级判断,也许这个也是与1999的差别之一,唉!
 
明白了,还有烟毒性指标,这个指标,复合A级无论如何达不到
 
这个文件和46号文件一样,是泛泛的省级政策性文件,是当官的用的,我们具体做建筑保温的企业是没有多大具体实际意义、、、我们企业还是参考新的《建筑防火设计规范》GB2012-报批稿的内容,提前做准备,适应下一步建筑防火保温的需求及发展方向、、、
 