由于基层墙体材料及保温体系的不同,在选择锚固件时应务必注意针对性!现发出这个主题请大家介绍一下怎样选择合适的锚固件及如何施工才能确保达到现场检测的抗拉拔强度要求?
 
生产或销售锚固件的朋友,可利用这个机会跟大家宣传一下你们的产品啊。
 
首先应该确定锚栓的长度:锚栓长度=保温层厚度+粘结层厚度+找平层厚度+锚固深度

对于不同的基体材料来说,欧洲标准由一个分类体系:
A:一般混凝土所使用的塑料锚栓
B:固体砌块所使用的塑料锚栓
C:空心砌块及多孔砌块所使用的塑料锚栓
D:轻骨料混凝土所使用的塑料锚栓
E:加气混凝土所使用的塑料锚栓


比如说EJOT FISCHER这些大厂家都有相应的解决方案,大家也可以去弄些资料看看么
 
通常用Φ8×80的就够了,像板子是 2.5 3.0 就算是3.5的板子都可以用
 
一般规定要求有效锚固深度大于25mm,但有的省市要求大于50mm。
 
空心砌块及多孔砌块所使用的塑料锚栓无论用多长的,有效锚入深度都不能得到保证,让人头疼
 
这个问题前提不明确,根据基层墙体不同,或是固定保温板方式不同如以粘为主,以锚固为辅,还是以锚固为主,以粘接为辅,不太一样。
各个企业产品不太一样,如欧文斯科宁是粘钉结合,采用固定件“回拧式保温固定件”--由膨胀套筒、自攻螺丝两部分组成。膨胀套筒采用工程塑料,尾部有回拧锚固机构。自攻螺丝采用高强度结构钢。空心、实心墙体均可使用。
还有一个叫特瑞克的企业,生产刚塑复合锚固栓,限于钢筋混凝土墙体和砌块结构,锚固深度60mm以上,可能也不错。
 
现在我感觉主要不是行业的管理不到位
锚固件的生产厂家个个都在拼价格,产品的样式、功能等基本数据也不怎么全,不同的锚固件用在不同的基面上达到的效果也没有很详尽的数据,就是一味的模仿,模仿后加点颜色啊、改变一下样式啊,或者相办法用点回料降低一下成本啊

所有这些,都是因为保温这个行业的特点造成的:成本无序竞争、压价、压款、价格战,管理机构不管理,只收钱

这种小的细节处理用的材料,对系统的稳定性有挺大的作用的,建议大家把这个问题探讨的深一些
厂家可以随意发表,就当给自己做做广告了,看看有没有厂家可以拿出好东西来啊
 
针对于不同的基层墙体应采用不一样的锚栓,就现在常见的结构形式,都可以找到专用锚栓,使得低强度基材破坏面在材料的本省。咨询相关的大的锚栓生产厂家即可,如:德国的FISHER
 
目前好多工程使用的锚固件是清一色的,尤其不使用针对空心砖拧入式锚固件.
 
(空心砖拧入式锚固件)这个东西是什么啊!多钱一个,生产厂家及联系方式呢?这是我最头疼的地方了,象这个情况我一般要求粘结在60%以上,很废料的,成本太高。有好的东西介绍一下
:p-
 
锚栓使用效果关键在于在不同基层上锚固力是否到达国家标准(158或149),现场抗拉拔试验是否过关最重要的一点就是使用的锚固件中钢钉的直径(4.2mm以上)以及长度是否达到标准,再就是锚固件设计的膨胀区的大小(12.5mm以上)以及锚固件管内力学机理设计是否科学!使用原材料质量,注塑模具的精密程度,锚固盘的厚度和圆盘直径等等诸多因素有关。有机会看看我公司的产品吧!http://www.brtbj.com.cn
 
"YMTJ 发表:
锚栓这个使用不是大问题,看现场施工情况,而且能够固定好就可以了,要求都不是很严~!
 
如果要达到标准要求的抗拉强度:
如149—2003中要求建筑锚栓的锚固深度不小于25mm,且拉拔力为0.3KN;
如T584-2008中要求建筑锚栓的锚固深度不小于50mm,且拉拔力为0.6KN;
就拉拔力而言要注意几个问题:
1、钉子套管的质量,套管的塑料成分一定要经的住摩擦,同时用一定的韧性;市场上100%的尼龙涨钉(成分为聚酰胺或者聚乙烯)基本上没有,都用的是回料+原生料拼的,一定要自己做个拉拔试验看看。
2、一定要看钉子的直径和套管的筒径是否吻合,很多厂家在套管质量一样的情况下,比的就是如果缩小钉子的直径,省成本;然后钉子是否是刚钉子一定要注意;
3、拉拔试验方法是否正确,曾经见过中建的实验室连拉拔的夹具都不知道,就知道拉钉子,无语了;
4、钉子的拉拔力高低还需要看现场进行机械钻孔时,钻头的直径,如果钻出来的直径比套管直径还大,那一定没有拉拔力;钻头尽量选择孔径比较小的进行拉拔;
5、其他的就看基体的强度了,千万别是空心砌块或者素灰墙面。
 