天 天马建材 见习生 注册 2012-02-04 帖子 70 反馈 4 积分 128 QQ 1823825769 2012-05-12 #1 前几天拿外墙腻子到市建筑检测中心检测,胶粉掺加了4%,是瑞泰的,结果抗老化才0.3都不到,0.7才合格。求论坛上的朋友帮忙看一下是什么原因,怎么配才能检测过关。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2012-05-12 #2 关键还是配方的问题。原材料的选择
A ashland 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2008-12-22 帖子 492 反馈 117 积分 2,459 2012-05-12 #3 你测试的标准是什么啊?国标外墙腻子冻融要求是0.4Mpa吧,你在换胶粉试一下,我们实验室4%的胶粉冻融能做到一点几兆帕。
A ashland 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2008-12-22 帖子 492 反馈 117 积分 2,459 2012-05-14 #5 那更不对了,标准的粘结强度大于0.6MPA,就可以了啊 ,4%的胶粉怎么做都能达到啊。把你的配方贴上来看看。
J jdzyhua 见习生 注册 2007-01-06 帖子 29 反馈 2 积分 31 2012-05-17 #6 不看下面的更正差点被搞晕了,可以肯定要么配方搞错了,要么把料弄错了,是山东的朋友吧。
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,908 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2012-05-23 #8 4%的胶粉添加量连0.7的粘强都达不到,你可要好好反思你的配方组成了。不是配方问题,就是原材料问题,从这两点入手问题就能解决。
天 天马建材 见习生 注册 2012-02-04 帖子 70 反馈 4 积分 128 QQ 1823825769 2012-06-04 #9 福建的,我们的外墙腻子一般不加石英砂,胶粉一般加0.75%,第一次送检胶粉加了1.5%,结果粘结强度才0.1兆帕,0.7兆帕才合格。 第二次送检胶粉加了4%,粘结强度还是不到0.3兆帕。 白水泥425#35%,灰钙15%,重钙50%,HPMC10w0.4%,瑞泰胶粉4%,木纤维0.2%