居士 试验员 注册 2007-01-24 帖子 100 反馈 5 积分 174 QQ 69903620 2012-04-19 #1 客户有一项目,设计厚度4.5公分保温,问各位坛友,对于保温砂浆厚度施工规范如何定义,超过5公分该如何加强?标准在哪?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,643 积分 68,653 2012-04-20 #2 关于厚度,没有听说过有具体的规范要求 从使用上来说,应该是粘结力、防空鼓的要求高一些 现在东北流行一次性可以施工6公分的聚苯颗粒,晕死
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,855 解答 4 反馈 573 积分 11,004 2012-04-20 #3 怎么着也得两遍活
sj1215225 见习生 新人进步徽章 注册 2009-03-16 帖子 118 反馈 0 积分 147 2012-04-23 #4 个人意见,最好分三次抹。一般每遍厚度在一点五公分左右。按规定做加强,外墙用钢丝网或加强网打锚钉