无机保温砂浆I型配方

jin7823

试验员
注册
2011-07-13
帖子
228
反馈
18
积分
381
QQ
83016556
无机保温砂浆I型配方
编号 名称 配比
1 425# 850
2 粉煤灰 120
3 5596 20
4 MC 5
5 乳胶粉 10
6 PP纤维 3
7 玻化微珠I型 7

胶粉:骨=17
料:水=11.2
技术指标
编号 名称 检测值
1 干密度 305
2 导热系数 0.068
3 抗压强度 0.75Mpa
4 拉抻粘结强度 0.15
5 吸水率(体积) 33%
6 抗冻融 合格
7 软化系数 0.7
8那些就不说,肯定通过的

本人申明:此配方是在李工以前发布的配方基础进行调整后得到的,如果稍加调整,性能还会更好。在此感谢李工的奉献。
 
同时我也希望各位能在此配方基础上,给予指导,一是以最优的成本降低吸水率,二是降低导热系数。
 
降低体积吸水率可以加入一定量的憎水剂。

另外请教一下5596是什么东东
 
李工!嘻嘻。。。
降低吸水率成本太高了,而新的行业标准,也没有对这个要求,基本上的企业可以用此配方生产,控制的好,抗冻融也可以通过,这个成本也不算太高。我觉得适合企业的生产。
 
小于80,你可以找下子玻化微珠的标准,我前些日子也在论坛标准里面上传了。110的II型的。
 
"耀阳 发表:
5596没必要那么多吧?用聚乙烯醇效果比胶粉强点,还可以少加。
丙烯纤维稍多吧
少了检测过不去。
加胶粉的目的是为了增加拉拔强度,如果用聚乙烯醇效果比胶粉强点哪真太好了。
我有空试试,正好手上有金山的1788。
 
聚乙烯醇的加入,对水灰比很敏感,聚乙烯醇和HPMC复合使用,大量的引气,实验太难做了
还有,引气致使砂浆的线性收缩率很大,抗压强度和干密度差别太大了
实验的复现性差别大,如何去送检呢
 
"初学者也 发表:
聚乙烯醇的加入,对水灰比很敏感,聚乙烯醇和HPMC复合使用,大量的引气,实验太难做了
还有,引气致使砂浆的线性收缩率很大,抗压强度和干密度差别太大了
实验的复现性差别大,如何去送检呢
哪你可以不用聚乙烯醇啊!另外国外在保温砂浆这块子,用这个的也少,我想是有原因的吧!多数还是用的乳胶粉。
 
Ⅰ型的保温砂浆,达到干密度,成型试块后,砂浆有较多的空隙 ,吸水量和抗压强度,导热系数如何保证?