请教大家有什么办法能解决外墙腻子施工时表面失水过快。

通泉巷米粉

见习生
注册
2010-01-13
帖子
18
反馈
0
积分
45
大家有什么办法能解决外墙腻子施工时表面失水过快,提高施工时的保水性。我现在用的纤维维素醚是4W,用量1吨是4KG。在施工时,第一道在水泥面上施工时,保水性没问题,但做第二道,在腻子面上施工时,失水性就很快。
 
腻子第二道干的快,是很多人都会碰到的问题。为什么在腻子层上再批腻子会出现这个情况呢?因为腻子里含有胶粉、纤维素这些吸水率高的成分,你第一道在水泥面上施工时,保水性没问题,说明你的纤维素醚还是有一定的保水性的。建议:
1.换一种吸水率低的胶粉,检查一下纤维素醚的粘度是否是4W;
2.配方里增加触变润滑剂;
3.可能你的填料用的太细了,可以用一些粗一点的硅质填料,如石英粉,填料级配起来,有的时侯批刮手感重也会感觉干的快;
4.注意二道间的施工间隔,允许的话,尽量在第一道没有彻底干透前施工第二道;
5.考虑天气因素,在上、下午的背光面施工。
希望对你有用。
 
"力量 发表:
水性的、干粉砂浆使用的触变润滑剂牌子很多的,洛克伍德、海名斯、托尔萨,国外产品型号分的细一些,针对性强一些,选择使用的余地多一些。国内产品添加剂的型号比较单一,这也是需要努力发展的一个方面,当然这不是一件容易的事情,这需要大量扎实的理论研究基础和实际应用基础、以及长时间实践检测数据的。
 
后退