rockzhang886 试验员 新人进步徽章 注册 2007-05-05 帖子 67 反馈 6 积分 160 QQ 15788606 2012-03-16 #1 请问各位,有什么原料加入无机保温砂浆试块中能降低导热系数吗? 我做的I型试块,在其他地方检测导热系数都能在0.07以下,就在潮州检测不过,每次都比在其他地方测的高0.006左右,怀疑是那边检测站设备的问题,和他们交涉过几次未果。只能直接想办法将试块的导热系数降到0.06左右,请问各位有什么办法吗?这种试块就不计成本了,只要有用就行了。 请教了。
请问各位,有什么原料加入无机保温砂浆试块中能降低导热系数吗? 我做的I型试块,在其他地方检测导热系数都能在0.07以下,就在潮州检测不过,每次都比在其他地方测的高0.006左右,怀疑是那边检测站设备的问题,和他们交涉过几次未果。只能直接想办法将试块的导热系数降到0.06左右,请问各位有什么办法吗?这种试块就不计成本了,只要有用就行了。 请教了。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,760 2012-03-17 #2 无机很难将导热系数做到0.07以下的 上海地标都没有敢采用0.065,0.06更不用考虑的 何况现在玻珠的质量还这么差
lelong 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-10 帖子 368 反馈 21 积分 431 2012-03-17 #3 在保温胶粉里加硅粉和减水剂,近量提高玻化微珠的比例.
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2012-03-19 #5 把玻化微珠过筛,筛掉破碎的无用成分,加大玻化微珠的掺量。
初 初学者也 见习生 注册 2009-09-24 帖子 37 反馈 2 积分 50 QQ 691443195 2012-03-26 #7 郁闷,筛过的珠子颗粒是大了,但也没了级配啊,增加了微珠量,试块成型后,浆料不足以填充满骨料的空隙,导系数测试中形成了空气通道,能降低导热系数吗?求解!
sj1215225 见习生 新人进步徽章 注册 2009-03-16 帖子 118 反馈 0 积分 147 2012-03-31 #8 很简单,过导热又不用考虑强度问题,多加20%的珠子就OK了!不过还是要看你的配比
sj1215225 见习生 新人进步徽章 注册 2009-03-16 帖子 118 反馈 0 积分 147 2012-03-31 #9 "初学者也 发表: 郁闷,筛过的珠子颗粒是大了,但也没了级配啊,增加了微珠量,试块成型后,浆料不足以填充满骨料的空隙,导系数测试中形成了空气通道,能降低导热系数吗?求解! 点击展开... 我个人建议,珠子用20--60目的为好。各方面都能达到要求,但最重要的一点是珠子本身要达到标准,膨胀率,玻化率要达到要求,不然不管杂弄都不行!!!
"初学者也 发表: 郁闷,筛过的珠子颗粒是大了,但也没了级配啊,增加了微珠量,试块成型后,浆料不足以填充满骨料的空隙,导系数测试中形成了空气通道,能降低导热系数吗?求解! 点击展开... 我个人建议,珠子用20--60目的为好。各方面都能达到要求,但最重要的一点是珠子本身要达到标准,膨胀率,玻化率要达到要求,不然不管杂弄都不行!!!
初 初学者也 见习生 注册 2009-09-24 帖子 37 反馈 2 积分 50 QQ 691443195 2012-03-31 #10 看你的图片多好啊,玻化微珠----没这样的样本啊,谁有提供点? QQ:691443195
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-04-01 #11 无机保温导热本来就很高啊。 现场施工后更不敢想。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2012-04-01 #13 试试加点微沫剂做
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2012-04-03 #14 除以上各位说的外,你不考虑成本可以考虑加入微米级二氧化硅,纳米级的更好了,保证0.05左右甚至更低。如果密度大,可以调整发泡剂降低,但泡沫孔径尽量小。如果强度不好可以加纤维和聚合物或增加水泥标号、、、如果防火要求不严,也可以加聚氨酯粉末(加量少还是A级,多是B1级),也可以降低导热系数的、、、不考虑成本的检测样品好做啊、、、
除以上各位说的外,你不考虑成本可以考虑加入微米级二氧化硅,纳米级的更好了,保证0.05左右甚至更低。如果密度大,可以调整发泡剂降低,但泡沫孔径尽量小。如果强度不好可以加纤维和聚合物或增加水泥标号、、、如果防火要求不严,也可以加聚氨酯粉末(加量少还是A级,多是B1级),也可以降低导热系数的、、、不考虑成本的检测样品好做啊、、、
L liuxuf93 见习生 注册 2012-03-01 帖子 1 反馈 0 积分 1 2012-04-13 #15 要是全项型式检验能做到0.054,单项的话0.040以内可以。我厂的型式检验就是这样的数据。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,760 2012-08-13 #17 "合肥美涂居保温 发表: 加点聚苯颗粒,少加点 点击展开... 加了防火不行啊
合肥美涂居保温 试验员 注册 2012-06-11 帖子 90 反馈 8 积分 90 QQ 1849952701 2012-08-15 #18 少加点影响不大,我的同行合肥贝安居保温他们无机系统里就有聚苯颗粒【是原生颗粒,阻燃的】在合肥无机系统也获得了推广证