• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

请问有什么原料能加入无机保温试块中降低导热系数呢?

注册
2007-05-05
帖子
67
反馈
6
积分
160
QQ
15788606
请问各位,有什么原料加入无机保温砂浆试块中能降低导热系数吗?
我做的I型试块,在其他地方检测导热系数都能在0.07以下,就在潮州检测不过,每次都比在其他地方测的高0.006左右,怀疑是那边检测站设备的问题,和他们交涉过几次未果。只能直接想办法将试块的导热系数降到0.06左右,请问各位有什么办法吗?这种试块就不计成本了,只要有用就行了。
请教了。
 
郁闷,筛过的珠子颗粒是大了,但也没了级配啊,增加了微珠量,试块成型后,浆料不足以填充满骨料的空隙,导系数测试中形成了空气通道,能降低导热系数吗?求解!
 
"初学者也 发表:
郁闷,筛过的珠子颗粒是大了,但也没了级配啊,增加了微珠量,试块成型后,浆料不足以填充满骨料的空隙,导系数测试中形成了空气通道,能降低导热系数吗?求解!
我个人建议,珠子用20--60目的为好。各方面都能达到要求,但最重要的一点是珠子本身要达到标准,膨胀率,玻化率要达到要求,不然不管杂弄都不行!!!
 
看你的图片多好啊,玻化微珠----没这样的样本啊,谁有提供点?
QQ:691443195
 
除以上各位说的外,你不考虑成本可以考虑加入微米级二氧化硅,纳米级的更好了,保证0.05左右甚至更低。如果密度大,可以调整发泡剂降低,但泡沫孔径尽量小。如果强度不好可以加纤维和聚合物或增加水泥标号、、、如果防火要求不严,也可以加聚氨酯粉末(加量少还是A级,多是B1级),也可以降低导热系数的、、、不考虑成本的检测样品好做啊、、、
 
要是全项型式检验能做到0.054,单项的话0.040以内可以。我厂的型式检验就是这样的数据。
 
少加点影响不大,我的同行合肥贝安居保温他们无机系统里就有聚苯颗粒【是原生颗粒,阻燃的】在合肥无机系统也获得了推广证
 
后退