W wyxz001 见习生 注册 2008-01-26 帖子 8 反馈 0 积分 20 2012-03-15 #1 大家好,请教论坛里的专家帮我分析下,这份砌筑砂浆的配方是否妥当: DMM7.5 砂子:705kg,水泥190kg,粉煤灰350kg,稠化粉50kg,实验得出的保水率数据在搅拌机里取样合格,在100t成品仓里取样稍有降低——不合格,是否与配方有关,还是和设备有关。 我总感觉粉煤灰比水泥多这么多不正常!
大家好,请教论坛里的专家帮我分析下,这份砌筑砂浆的配方是否妥当: DMM7.5 砂子:705kg,水泥190kg,粉煤灰350kg,稠化粉50kg,实验得出的保水率数据在搅拌机里取样合格,在100t成品仓里取样稍有降低——不合格,是否与配方有关,还是和设备有关。 我总感觉粉煤灰比水泥多这么多不正常!
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2012-03-16 #3 你这粉煤灰这么多啊?砌筑砂浆里不加也行。又不是抹墙。
2 2004wuhongxia 初级工程师 后起之秀 武林新丁 新人进步徽章 注册 2012-03-10 帖子 51 反馈 47 积分 1,095 QQ 53872001 2012-03-16 #5 稠化粉也太多了,据我了解这个配方比较合适,DMM7.5 砂子:705kg,水泥190kg,粉煤灰100kg,稠化粉5kg,大家讨论一下
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-03-16 #6 粉煤灰是多了点,少加一些,注意沙子的级配。
sangjiafeng 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-13 帖子 343 反馈 23 积分 583 QQ 79111901 2012-04-17 #7 珍珠岩哪里去了??
J jin7823 试验员 注册 2011-07-13 帖子 228 反馈 17 积分 380 QQ 83016556 2012-04-17 #8 砌筑砂浆,不是保温砂浆,干吗要珍珠岩?粉煤灰多了,就减少点。
sangjiafeng 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-13 帖子 343 反馈 23 积分 583 QQ 79111901 2012-04-20 #9 我说的是自保温体系里的砌筑砂浆~~-
尛 尛尛七年哀伤 见习生 注册 2010-08-06 帖子 22 反馈 1 积分 25 QQ 314226187 2012-07-16 #11 用水量肯定高,那么多粉煤灰。把粉煤灰减少,其实水泥不需要那么多的。水泥粉煤灰都可以减少。190的水泥这个配比强度绝对15以上
ymnh 见习生 注册 2010-08-17 帖子 52 反馈 1 积分 75 QQ 502770468 2012-07-16 #12 "2004wuhongxia 发表: 稠化粉也太多了,据我了解这个配方比较合适,DMM7.5 砂子:705kg,水泥190kg,粉煤灰100kg,稠化粉5kg,大家讨论一下 点击展开... 楼主说的不合格是保水率不满足要求,那么:降低粉煤灰和稠化粉,保水率会比较好吗?
"2004wuhongxia 发表: 稠化粉也太多了,据我了解这个配方比较合适,DMM7.5 砂子:705kg,水泥190kg,粉煤灰100kg,稠化粉5kg,大家讨论一下 点击展开... 楼主说的不合格是保水率不满足要求,那么:降低粉煤灰和稠化粉,保水率会比较好吗?
1知½解 老少皆宜 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2010-07-22 帖子 463 反馈 34 积分 58 QQ 675701627 2013-12-09 #14 1.尽管,问的是保水率问题,但依然提出,粉煤灰过多。 2.稠化粉的掺量是否偏高了些?