凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2012-03-14 #1 天津梅江某高档住宅小区的外保温开裂照片 附件 IMG-20120225-00001.jpg 99.7 KB · 查看: 464 IMG-20120225-00002.jpg 104.2 KB · 查看: 418 IMG-20120225-00003.jpg 161.3 KB · 查看: 344 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
yifan3399 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2011-03-22 帖子 337 反馈 31 积分 1,124 QQ 705407092 2012-03-15 #3 质量也太假了吧?
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2012-03-16 #6 图片反应的问题:1、防护层砂浆较薄、2、局部属于湿作业进行外饰面施工;3、保温材料的尺寸稳定性较差;4、材料的温度线性收缩率较大;5、局部的外保温粘贴不符合外保温的工法;6、防护层砂浆的质量存在问题(纤维素醚、可再分散乳胶的含量较少)。 根据现阶段上墙的保温板的表现,初步判定为回收料加工的光面挤塑板。
图片反应的问题:1、防护层砂浆较薄、2、局部属于湿作业进行外饰面施工;3、保温材料的尺寸稳定性较差;4、材料的温度线性收缩率较大;5、局部的外保温粘贴不符合外保温的工法;6、防护层砂浆的质量存在问题(纤维素醚、可再分散乳胶的含量较少)。 根据现阶段上墙的保温板的表现,初步判定为回收料加工的光面挤塑板。
tj25thawp 路人甲水平的研发 新人进步徽章 注册 2010-11-17 帖子 58 解答 1 反馈 8 积分 138 QQ 315299694 2012-04-13 #7 梅江。。。这天津的高档住宅小区。。。哎。。。一平米好几万的小区是有多坑爹啊。。。个人感觉,跟施工手法有关系,真不见得是保温材料的尺寸稳定性问题,很有可能是施工时喷水抹面造成的,后喷水抹光,应该容易出现这种细碎的裂缝吧。。。
梅江。。。这天津的高档住宅小区。。。哎。。。一平米好几万的小区是有多坑爹啊。。。个人感觉,跟施工手法有关系,真不见得是保温材料的尺寸稳定性问题,很有可能是施工时喷水抹面造成的,后喷水抹光,应该容易出现这种细碎的裂缝吧。。。
J jin7823 试验员 注册 2011-07-13 帖子 228 反馈 18 积分 381 QQ 83016556 2012-04-14 #8 这样的房子不知道有没有人敢住,估计住在里面的全都是大爷,天不怕地不怕的。
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2012-07-31 #10 是聚氨酯复合板
呵 呵呵哈 见习生 注册 2012-07-14 帖子 33 反馈 3 积分 33 QQ 396693825 2012-08-03 #11 别看了 没什么感觉的了 就是钱都被拿了 这样的产品 有点不敢苟同 水泥的标号够不够都是个问题
Z zhongyun29617 见习生 注册 2009-02-11 帖子 21 反馈 1 积分 22 2012-08-21 #12 "changjinglu62 发表: 是聚氨酯复合板 点击展开... 怎么看出来的