X xsq7211 见习生 注册 2010-03-11 帖子 30 反馈 0 积分 69 2012-02-28 #1 本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。
C crazydingo 见习生 注册 2007-10-14 帖子 23 反馈 0 积分 26 2012-02-29 #2 你是在哪里用发泡水泥板? 在江苏省的发泡水泥板应用规程里面,发泡水泥板不可以贴面砖的。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2012-02-29 #3 "crazydingo 发表: 你是在哪里用发泡水泥板? 在江苏省的发泡水泥板应用规程里面,发泡水泥板不可以贴面砖的。 点击展开... 省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。从理论上来讲,用钢丝网加强后,还是没有问题的,用300G的网格布的话,就要差很多了,拉拔强度很难合格的...
"crazydingo 发表: 你是在哪里用发泡水泥板? 在江苏省的发泡水泥板应用规程里面,发泡水泥板不可以贴面砖的。 点击展开... 省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。从理论上来讲,用钢丝网加强后,还是没有问题的,用300G的网格布的话,就要差很多了,拉拔强度很难合格的...
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2012-02-29 #4 "xsq7211 发表: 本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。 点击展开... 个人认为,宁可不挣这份钱,也不能去做这样的冒险工法。小心掉砖伤人
"xsq7211 发表: 本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。 点击展开... 个人认为,宁可不挣这份钱,也不能去做这样的冒险工法。小心掉砖伤人
C crazydingo 见习生 注册 2007-10-14 帖子 23 反馈 0 积分 26 2012-02-29 #5 "liguangqiu 发表: 省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。从理论上来讲,用钢丝网加强后,还是没有问题的,用300G的网格布的话,就要差很多了,拉拔强度很难合格的... 点击展开... ,技术规程中关于发泡水泥板的系统形式的说明中,特别提到了复合发泡水泥板材料较脆,不考虑使用面砖饰面,不管是高层还是多层。在昆山这里,我们真的铲掉了几十幢别墅。就是复合发泡水泥板,用的钢丝网加强后,贴的纹化石,谁都不敢给他验收。当时想请省里的专家来做个专家论证,专家了解情况后来都不来。
"liguangqiu 发表: 省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。X xsq7211 见习生 注册 2010-03-11 帖子 30 反馈 0 积分 69 2012-03-01 #6 谢谢!我也很矛盾, 开发商那边外墙定的就是面砖。但是做为保温来说我们又去怎么样选择保温系统呢?无机保温砂浆不让用,挤塑板不让用。我们该如何去选择系统呢?
D dzjyun8 见习生 注册 2011-05-29 帖子 1 反馈 0 积分 1 2012-03-11 #7 本公司生产的轻质发泡陶瓷板适合做面砖系统,材料拉拔可以达到0.25MP 有兴趣可以联系我 13815119862 丁
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2012-03-11 #8 先看看发泡板强度怎么样?用厚层抹面砂浆钢丝网增强面砖还可以,假如换成玻纤网效果差好多。
拼 拼命三郎 试验员 注册 2010-04-29 帖子 109 反馈 15 积分 110 2012-03-11 #9 个人反对用砖面墙,不管有没有用,也反对一下, 江苏省为了保护这个发 泡水泥系统,自然不会书面上明说不能用砖墙 但各位除了考虑一下墙体负重外 还要想一下材料界面力,材料老化。。造成的粘结力下降,重量的地心引力是不会降的啊 做一个试验。。。。把发泡水泥板28到期的放在室外自然温、湿、热条件下30天 1。在没有试验前用显微镜观查材料表面,30天后再一下表面, 2。同时做一下碳化深度试验、 3再做一个试前后的表面抗拉强度 针对大多数的发泡板会发现 1。表面原本平滑的壁面多了很多麻点 2。碳化会有3-5MM厚 3。表面抗拉强度下降了很多
个人反对用砖面墙,不管有没有用,也反对一下, 江苏省为了保护这个发 泡水泥系统,自然不会书面上明说不能用砖墙 但各位除了考虑一下墙体负重外 还要想一下材料界面力,材料老化。。拼 拼命三郎 试验员 注册 2010-04-29 帖子 109 反馈 15 积分 110 2012-03-11 #10 下面分析原因 1。在自然雨水条件造成的水化硅酸钙凝胶析出,并流失,Ca离子析出,并流失,酸雨将碱性物酸化,所能看到上面现像, 2。在1的现像中造材料比表面积增大,露在空气中的面积加大,造成材料表面碳化 3。1和2的叠加效果,造成强度成降,材料表面收缩加大 在设计没有考虑到这些的时候(建筑设计者多数不懂化学),用上砖,外墙没有问题。。。。。 有了这些现像以后。。。。懂行的专家会站出来说话吗 这世道听政策的多,但懂行也不少,,,, 还是各位看着办吧
下面分析原因 1。标准分享 Administrator 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-09-29 帖子 11,596 解答 430 反馈 8,536 积分 93,953 2012-09-15 #14 "xsq7211 发表: 本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。 点击展开... 楼主看一下这个贴子: 讨论一下发泡水泥板保温层饰面贴面砖 http://www.drymt.com/threads/20656/
S shixuchen 见习生 注册 2012-10-18 帖子 5 反馈 1 积分 5 QQ 407822565 2012-10-18 #15 找甲方,去设计院,PKPM。省标不允许,专家论证会试试。
熊猫撞地球 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2013-08-17 帖子 135 反馈 16 积分 172 QQ 279795033 2015-01-19 #17 这个项目最终怎么样了呢 最后编辑: 2015-01-20
夜 夜雨1551 试验员 新人进步徽章 注册 2011-03-15 帖子 53 反馈 7 积分 47 QQ 814552188 2015-03-05 #18 现在有可以替代面砖的柔性饰面材料,每平方米的重量在3~4kg的样子,已经在逐步替代面砖的应用,在连云港也有不少项目在使用
X xsq7211 见习生 注册 2010-03-11 帖子 30 反馈 0 积分 69 2015-03-09 #19 谢谢各位的建议,这个项目到现在已经两年半了(2012年8月竣工),施工当中我采用了0.9热镀锌的国标钢丝网(防腐确实好),但是造成抹面层施工难度相当大平整度不理想。外墙目前还没有发现面砖脱落的现象。