通 通泉巷米粉 见习生 注册 2010-01-13 帖子 18 反馈 0 积分 45 2012-02-09 #1 看到一些公司的耐磨地坪的性能指标上写着,28天抗压强度大于80-9Mpa,我想问这个指标对耐磨地坪的性能意义大吗。测试这28天抗压强度的水料比是多少。本人刚开始学做耐磨地坪,向各位请教。
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2012-02-10 #2 这个数据应该是那个播撒料去做的抗压强度,对耐磨地坪的性能主要体现在表面硬度高。 但是如果底下的混凝土只有C20,那么这薄薄的一层耐磨层也没办法把整体抗压提高到C30。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2012-02-12 #3 目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大 就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌 不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了 现在耐磨地坪市场烂得没法子做
目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大 就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌 不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了 现在耐磨地坪市场烂得没法子做
F fenglinchang 见习生 注册 2011-10-26 帖子 12 反馈 0 积分 23 QQ 278799706 2012-02-13 #4 "凯旋 发表: 目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大 就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌 不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了 现在耐磨地坪市场烂得没法子做 点击展开... 那水料比是以什么基准的呢?
"凯旋 发表: 目前体现其耐磨性的指标不好搞,这种产品与基础混凝土的关系太大 就像GB18445测试二次渗透似的,比较讨厌 不过我个人认为是有一定的必要的,毕竟高抗压强度,对配方用砂及水泥会有一定的要求。如果取消掉,用纯水泥不就得了 现在耐磨地坪市场烂得没法子做 点击展开... 那水料比是以什么基准的呢?
T tongjiwjf 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2011-02-21 帖子 91 反馈 12 积分 69 QQ 280958594 2012-02-13 #5 耐磨地坪的指标是按照JCT906-2002来执行的,水料比为达到跳桌流动度在120mm时的用水量
F fenglinchang 见习生 注册 2011-10-26 帖子 12 反馈 0 积分 23 QQ 278799706 2012-02-15 #6 "tongjiwjf 发表: 耐磨地坪的指标是按照JCT906-2002来执行的,水料比为达到跳桌流动度在120mm时的用水量 点击展开... 请问跳桌流动度与流动度的区别?差别大吗??