有别墅群,顶板回弹10~20MPa,平均15MPa。设计建议加固,用修补砂浆架设钢筋网片,但荷载试验楼板承载力可用。施工方为降低成本用修补砂浆修补,该修补砂浆为纯硫铝水泥类砂浆,一天抗压强度40MPa,28天50MPa,厂家建议凿毛基层、用水湿润、抹修补砂浆、用养护剂收光。一天回弹25~30mpa,后期强度稳定在30左右。为避人耳目,施工方修补3天左右刮腻子,刮腻子前后未见修补裂纹。约15~30天后,腻子出现不规则裂纹,但并不密集,或轻或重。敲击空鼓,脱落处将顶板层粘下(施工方为省事,没有凿毛)。郁闷中,请大家探讨!