S shuyunshu 见习生 注册 2011-05-09 帖子 15 反馈 0 积分 31 QQ 378227895 2011-12-12 #1 同志们,有没有听过《MYT无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统》Q/MYT01-2010标准啊,
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2011-12-13 #4 应该是企标 只是MYT这个代号没有在网上搜索到,不知道保密太好,还是市场做得不佳 给你几个无机玻化微珠的企业标准,你参考一下: Q/RWD 01-2009 聚合物无机保温砂浆 http://www.drymt.com/threads/9177/ Q/HSAJX 001-2008 FD膨胀玻化微珠保温砂浆系统 http://www.drymt.com/threads/15470/ Q/DDY 002-2007 聚合物玻化微珠水泥砂浆复合外墙外保温系统 http://www.drymt.com/threads/2734/ 点赞 0 点踩
应该是企标 只是MYT这个代号没有在网上搜索到,不知道保密太好,还是市场做得不佳 给你几个无机玻化微珠的企业标准,你参考一下: Q/RWD 01-2009 聚合物无机保温砂浆 http://www.drymt.com/threads/9177/ Q/HSAJX 001-2008 FD膨胀玻化微珠保温砂浆系统 http://www.drymt.com/threads/15470/ Q/DDY 002-2007 聚合物玻化微珠水泥砂浆复合外墙外保温系统 http://www.drymt.com/threads/2734/
S shuyunshu 见习生 注册 2011-05-09 帖子 15 反馈 0 积分 31 QQ 378227895 2011-12-13 #5 谢谢,如果是企业内部控制标准,应该不能做为对外公正性或出厂检验标准吧? 点赞 0 点踩
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2011-12-14 #6 "shuyunshu 发表: 谢谢,如果是企业内部控制标准,应该不能做为对外公正性或出厂检验标准吧? 点击展开... 看这些指标,直接看对方的检测报告就可以了 之所以要出企业标准进行备案,就是在检测时,依据自己企业标准的指标,看一下检测报告就行了 并且严格来说,企业标准的指标要高于行业标准或者国家标准。但实际由,由于国内建筑行业标准不规范,老旧很多,所以很多企业直接以老旧的、废的标准为参照物 上海做瓷砖粘结剂的就是一个典型 他们不依据JC/T547-2005,而是依据JC/T547-1994 点赞 0 点踩
"shuyunshu 发表: 谢谢,如果是企业内部控制标准,应该不能做为对外公正性或出厂检验标准吧? 点击展开... 看这些指标,直接看对方的检测报告就可以了 之所以要出企业标准进行备案,就是在检测时,依据自己企业标准的指标,看一下检测报告就行了 并且严格来说,企业标准的指标要高于行业标准或者国家标准。但实际由,由于国内建筑行业标准不规范,老旧很多,所以很多企业直接以老旧的、废的标准为参照物 上海做瓷砖粘结剂的就是一个典型 他们不依据JC/T547-2005,而是依据JC/T547-1994