有个标准中规定了外墙保温用墙砖的重量的?

你是哪里的?应该是上海的《无机保温砂浆系统应用技术规程》DG/TJ08-2008-2011
饰面砖应为轻质、小块、薄型且背面宜有线槽或燕尾槽的外墙陶瓷砖。其单位面积质量、面砖厚度、单块面砖面积及性能指标应符合表3.3.10的要求。

项目 性能指标 试验方法
单位面积质量, ㎏/m2 ≤20 JG 158
面砖厚度, mm ≤7.5 GB/T 3810.1
单块面砖面积, m2 ≤0.015 GB/T 3810.2
吸水率, % ≥0.5,≤6 GB/T 3810.3
抗冻性(-30℃)10次循环 无破坏 GB/T 3810.12
 
"耀阳 发表:
路过看看。
外墙保温薄抹灰不提倡面砖饰面的,有用柔性面砖的。
假如是底层,用厚抹灰砂浆钢丝网增强,也是可以用面砖饰面的。
修编的JG149是可以粘贴面砖的,我们也做个很多薄抹灰系统粘贴面砖的项目,20层以上的,最早是2004年做的,至今也有7年时间了。
 
"枫哥 发表:
修编的JG149是可以粘贴面砖的,我们也做个很多薄抹灰系统粘贴面砖的项目,20层以上的,最早是2004年做的,至今也有7年时间了。
保温外面贴瓷砖,做得挺多的,从2000年以后接触到的工程很多的,有的可以做到20层以上
但有一些事实要注意:
早期是以EPS板为主,当时的配方都比较保守,粘结剂和抹面的胶粉,很少有少于25公斤的,并且板子的质量非常好,都是20公斤左右的,现在的板子呢?感觉现在的板子质量很差,所谓的20公斤还不如以前18公斤的,不知道是EPS颗粒不好,还是发泡工艺退化
现在的粘结剂成本超级低,很多地区的材料胶粉用量很低,很多用树脂的产品,还有PVA的,这种产品的耐久性存在很大的问题
特别是前几年北京很多用酚醛树脂或者淀粉来做的,耐久性到底怎么样,存在很大的变数,这与乳胶粉的做法近50年的应用相比,系统风险是极其大的
现在做保温的企业很不踏实,瓷砖粘剂就是水泥砂子加纤维素醚,胶粉很少有人放,所谓柔性瓷砖粘结剂柔性没有什么体现
暴露出来监管的问题,还是没有解决掉,并且愈演愈烈
 