外墙外保温粘结砂浆冬季遇到的问题

张秀奇

试验员
注册
2010-11-10
帖子
190
反馈
7
积分
275
今天是下雨 气温1-5度,工地上用粘结砂浆,但是板子跟墙的粘接力很差。求知道。
配方如下:
P.O42.5 350
200目石英砂粉 50
特细砂 600
HPMC 0.8 4万黏度
胶粉 天盛5115 25KG
因为天气冷,我减了一部分的纤维素醚,目前推测的原因有:纤维素醚的用量少了,砂浆黏度差,基层过于潮湿。
希望得到有用的指点。
 
"耀阳 发表:
下雨就不要施工了。
纤维素太少了,怎么也得1.5.
下雨不要施工是不可能的。。。是掺量少的缘故,但我觉得1-1.5都可以了。。。恩。
 
纤维素醚量太少,至少得在1.5左右
如果温度这么低,建议用32.5R或者42.5R的,早强性好一些
还有你的胶粉的玻璃化温度是多少?冬天了,用玻璃化温度低的胶粉,否则不成膜啊
 
基本上我们42.5的水泥能达到42.5R的标准。最低成膜温度是0度,胶粉的成膜也可以等气温回升了以后继续成膜啊。。。确实是纤维素醚少了。
 