mmliyan 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-06 帖子 126 反馈 3 积分 286 2011-12-02 #1 现场说瓷砖胶干得慢,大半天了里面还软。在拆纸皮和清理砖缝时瓷砖容易滑动,请教大家有用过什么解决方法? 工地的贴瓷砖的墙面上刷了层防水砂浆
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2011-12-02 #2 纤维素醚的用量不要太高 还有天气的原因也要考虑。你们现在施工环境的温度有多少度?必须考虑防冻、早强
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2011-12-02 #3 工人如果是初次接触肯定会有这样的感觉,用水泥浆贴的5分钟就很硬了。 如果是薄涂法施工,纤维素的量还是要保证有千分之三以上。 培训工人,要他们上午贴的,下午再撕纸。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2011-12-02 #5 第二天再撕不就好了嘛
mmliyan 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-06 帖子 126 反馈 3 积分 286 2011-12-03 #6 "凯旋 发表: 纤维素醚的用量不要太高 还有天气的原因也要考虑。你们现在施工环境的温度有多少度?必须考虑防冻、早强 点击展开... 7.5w的HPMC加2KG合适么?我调低到1.2KG的话效果感觉好一点。 现在在南方有20度左右,工地风比较大啦,现场的工地工人都是这样的,赶面积速度,在桶里随便搅拌几下,动不动就掺水泥,贴的快拆的快,十来二十分钟左右就要拆纸刷面,只能尽力指导他们了,毕竟算是半个上帝啊。。。。
"凯旋 发表: 纤维素醚的用量不要太高 还有天气的原因也要考虑。你们现在施工环境的温度有多少度?必须考虑防冻、早强 点击展开... 7.5w的HPMC加2KG合适么?我调低到1.2KG的话效果感觉好一点。 现在在南方有20度左右,工地风比较大啦,现场的工地工人都是这样的,赶面积速度,在桶里随便搅拌几下,动不动就掺水泥,贴的快拆的快,十来二十分钟左右就要拆纸刷面,只能尽力指导他们了,毕竟算是半个上帝啊。。。。
mmliyan 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-06 帖子 126 反馈 3 积分 286 2011-12-12 #7 "shikai1982 发表: 工人如果是初次接触肯定会有这样的感觉,用水泥浆贴的5分钟就很硬了。 如果是薄涂法施工,纤维素的量还是要保证有千分之三以上。 培训工人,要他们上午贴的,下午再撕纸。 点击展开... 你们的纤维素醚用多少万的?千分之三以下有什么影响呢?不是符合开放时间保水,施工性合适就好了么?求教
"shikai1982 发表: 工人如果是初次接触肯定会有这样的感觉,用水泥浆贴的5分钟就很硬了。 如果是薄涂法施工,纤维素的量还是要保证有千分之三以上。 培训工人,要他们上午贴的,下午再撕纸。 点击展开... 你们的纤维素醚用多少万的?千分之三以下有什么影响呢?不是符合开放时间保水,施工性合适就好了么?求教
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2011-12-12 #8 瓷砖胶纤维素掺量低于2.0效果就不怎么样了。 一般都3以上。
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2011-12-13 #10 "mmliyan 发表: 你们的纤维素醚用多少万的?千分之三以下有什么影响呢?不是符合开放时间保水,施工性合适就好了么?求教 点击展开... 国标写的开放时间强度大于0.5兆帕,这个不是没有根据的,那些牛奶的国标不靠谱我不懂,这个瓷砖胶的国标是抄的欧洲标准的,人家做瓷砖胶已经N年了,有积累。 开放时间在实验室测试是晾置20分钟后去贴腰大于0.5兆帕。那是在恒温恒湿,基本无风的环境做出来的,满足这个要求在户外也就是个5分钟的开放时间。满足这个要求一般得0.35的5W的纤维素。 也许一些人会说外墙砖的粘贴要求满贴无空鼓,那开放时间等于就失效了,可以不控制。其实不然,水泥砂浆的强度来自于水泥的水化,没有水就没强度,你设想一下:在10公分的干墙面上涂了一层0.5公分的瓷砖胶,你认为这0.5公分的瓷砖胶里面的水在多久之内就会被吸干?吸干就停止水化了,整个强度就会大打折扣。 所以我认为,应用薄涂法施工(胶层厚度0.8公分以下)的,纤维素还是得保证有0.3%的。
"mmliyan 发表: 你们的纤维素醚用多少万的?千分之三以下有什么影响呢?不是符合开放时间保水,施工性合适就好了么?求教 点击展开... 国标写的开放时间强度大于0.5兆帕,这个不是没有根据的,那些牛奶的国标不靠谱我不懂,这个瓷砖胶的国标是抄的欧洲标准的,人家做瓷砖胶已经N年了,有积累。黄小天 试验员 注册 2009-12-14 帖子 339 反馈 8 积分 427 2011-12-16 #12 "mmliyan 发表: 很有道理,而且现场刷瓷砖胶很薄很薄的呢 点击展开... 粘的薄了的话必须要mc多点才能摊开,但是基层的要求忒高,大部分的工地还是不适合的,
KINDEGO-H 试验员 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2010-12-24 帖子 173 反馈 24 积分 353 2011-12-28 #13 对于纸皮砖,我们能常用的纤维素醚用量很低,填缝和粘结一次完成,45分钟左右就可以撕纸勾缝了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2011-12-30 #14 "KINDEGO-H 发表: 对于纸皮砖,我们能常用的纤维素醚用量很低,填缝和粘结一次完成,45分钟左右就可以撕纸勾缝了 点击展开... 是的 纤维素醚太多,干得太慢,容易滑移,也很难擦拭 纸皮砖的粘缝一体的,容易泛碱
"KINDEGO-H 发表: 对于纸皮砖,我们能常用的纤维素醚用量很低,填缝和粘结一次完成,45分钟左右就可以撕纸勾缝了 点击展开... 是的 纤维素醚太多,干得太慢,容易滑移,也很难擦拭 纸皮砖的粘缝一体的,容易泛碱
mmliyan 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-06 帖子 126 反馈 3 积分 286 2012-01-13 #15 现场工人都是十几二十分钟就开始拆纸勾缝了的,现在降了点纤维素醚的用量了,再加点快硬水泥,解决了