有什么办法让聚苯颗粒保温在不影响可操作性的前提下12小时内凝固

sdpym

见习生
注册
2011-03-28
帖子
5
反馈
0
积分
26
现在天气逐渐变冷,我是山东的,做的颗粒保温上墙后得三天才干,才能铺网,施工方不愿意,配方是水泥325的700,粉煤灰200,灰钙50,石膏粉50,胶粉10,20万mc5,17881.5,木质纤维3,pp纤维1.5。28kg的浆料配165升颗粒。请问各位老师,有办法吗,谢谢
 
没见过配方搞得这么复杂的?有些东西根本没必要加。聚苯颗粒砂浆关键是可以厚批,要求粉料的粘性较强,和聚苯颗粒混合后容易出浆其包裹性要强,至少一次厚批2公分无流挂。而如何才能厚批呢,砂浆粘了才能厚批才可以包裹聚苯颗粒。而如何不留挂呢,那就需要增稠,而你配方中没有淀粉醚,何来抗流挂性能?在12小时内要求完全干在冬季是无法做到的,如果厚批在3公分左右,可以通过添加甲酸钙或者氯化钠来早强,至少1公分的表干可以实现。希望以上回答能给你有所启示!
 