凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,124 解答 113 反馈 9,677 积分 68,806 2011-11-07 #1 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火规定 第一章 一般规定第一条 本规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。第二条 民用建筑外保温材料的选用和保温系统的构造应具有防火性能。除本规定要求外保温材料应当采用A 级的建筑外,其他建筑的外保温材料室采用A 级材料,禁止采用马级材料。第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。第四条民用建筑外保温材料应当选用依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的材料。 第二章墙体第五条 非幕墙式建筑应符合下列规定:1、建筑高度大子等于50m 的建筑,商场、宾馆、公共娱乐场所等人员密集场所,以及医院、养老院、托儿所、幼儿园、小学校等人员行动不便的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级或采用外墙自保温系统。2、建筑高度大子等于10m 小子50m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级时,每层(或每3m) 应设置水平防火隔离带。3 、建筑高度小于10m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。第六条幕墙式建筑应符合下列规定:1 、保温材料的燃烧性能均应为A 级。2 、网架式建筑幕墙的内部,以及幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙、裙墙等之间的空间,应在每层楼板处〈或每3m) 采用防火封堵材料封堵。对于需要空气对流的幕墙,封堵处可根据需要适当留出一定面积的开口,但开口周围的防火封堵材料在火灾时应能膨胀后封堵开口。第七条 建筑外保温系统的防火构造措施应符合下列规定:1 、采用外保温系统的建筑,其基层地体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 2、外保温系统防护层应采用不燃烧材料,其厚度应大于30mm或耐火极限不低于0.5h。 3、外墙外装修层,除涂料外,应采用燃烧性能为A级的装饰材料。 4、按本规定需要设置防火隔离带时,防火隔离带应采用A级材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。 5、建筑高度大于等于10m的建筑,其对外的门窗洞口周围采用A级材料,宽度不应小于200mm。 6、避难层、避难间的保温材料及制品的燃烧性能应为A级;距离户外逃生设施及排烟口2m以内的外保温材料的燃烧性能应为A级;距离取风口5m以内的外墙保温材料的燃烧性能应为A级。 第八条 外墙自保温系统应符合以下规定 1、保温材料两侧应采用混凝土或砖等不燃材料浇筑。外侧墙体的厚度不应小于50mm或耐火极限不低于1.0h;内侧基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 2、保温材料的燃烧性能不应低于B2级。 3、每层楼板处的保温材料应采用不燃烧材料进行水平防火分隔。 第九条 对于建筑高度50m以下的非幕墙式建筑,当采用不同于上述规定的其它构造方式或新材料时,可按标准试验方法,对整体外墙保温系统进行火灾试验,达到合格判定标准的,也可应用。 第三章 屋顶 第十条 屋顶保温材料的燃烧性能不应低于B1级 第十一条 屋顶与外墙交界处屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 第十二条 屋顶防水或保温层应采用A级材料进行覆盖。 第四章 施工管理 略 第五章 使用管理 略
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火规定 第一章 一般规定第一条 本规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,124 解答 113 反馈 9,677 积分 68,806 2011-11-07 #4 "victoryin 发表: 意见征求稿吗? 点击展开... 是的,不是最终的 刚刚拿到,朋友那借用的,所以只是将打了部分文字,其它施工管理等,没有时间,就不打了 现在打字速度不如以前了,错别字也多了
H hongbaolixcl 见习生 注册 2011-01-05 帖子 79 反馈 3 积分 118 QQ 860035136 2011-11-07 #5 不知道这个意见征订稿真实性如何?前期也出来过一个类似的意见征订稿 希望两部尽快出台相关文件 给保温市场一个明确的政策和标准
V vir2005 见习生 注册 2011-08-30 帖子 17 反馈 0 积分 31 2011-11-07 #6 5、建筑高度大于等于10m的建筑,其对外的门窗洞口周围采用A级材料,宽度不应小于200mm。 6、避难层、避难间的保温材料及制品的燃烧性能应为A级;距离户外逃生设施及排烟口2m以内的外保温材料的燃烧性能应为A级;距离取风口5m以内的外墙保温材料的燃烧性能应为A级 对于窗户开得很大的建筑基本上A级的占很大比例了,还不如全用A级呢
5、建筑高度大于等于10m的建筑,其对外的门窗洞口周围采用A级材料,宽度不应小于200mm。 6、避难层、避难间的保温材料及制品的燃烧性能应为A级;距离户外逃生设施及排烟口2m以内的外保温材料的燃烧性能应为A级;距离取风口5m以内的外墙保温材料的燃烧性能应为A级 对于窗户开得很大的建筑基本上A级的占很大比例了,还不如全用A级呢
L lionkingwei 见习生 注册 2007-06-29 帖子 12 反馈 0 积分 19 2011-11-07 #7 "1、建筑高度大子等于50m 的建筑,商场、宾馆、公共娱乐场所等人员密集场所,以及医院、养老院、托儿所、幼儿园、小学校等人员行动不便的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级或采用外墙自保温系统。2、建筑高度大子等于10m 小子50m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级时,每层(或每3m) 应设置水平防火隔离带。3 、建筑高度小于10m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。" 那么复杂,感觉又回到了46号文的老路上。倒退啊!另外怀疑这个征求意见稿的真实性。
"1、建筑高度大子等于50m 的建筑,商场、宾馆、公共娱乐场所等人员密集场所,以及医院、养老院、托儿所、幼儿园、小学校等人员行动不便的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级或采用外墙自保温系统。2、建筑高度大子等于10m 小子50m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级,当采用B1级时,每层(或每3m) 应设置水平防火隔离带。3 、建筑高度小于10m 的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。" 那么复杂,感觉又回到了46号文的老路上。倒退啊!另外怀疑这个征求意见稿的真实性。
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-11-07 #8 只有保温系统的防护层A级材料厚度30MM使我意外。按此标准,防火性能没说的,但保温系统施工成本增加,使用安全性能降低,工期延长,比原46号文要求的厚度高10倍啊(不会是3.0的笔误啊?)、、、再加上楼层保温材料级别的高度相对降10米、、、这个标准如果是真的,应该说比46号文严格啊、、、
只有保温系统的防护层A级材料厚度30MM使我意外。按此标准,防火性能没说的,但保温系统施工成本增加,使用安全性能降低,工期延长,比原46号文要求的厚度高10倍啊(不会是3.0的笔误啊?)、、、再加上楼层保温材料级别的高度相对降10米、、、这个标准如果是真的,应该说比46号文严格啊、、、
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,124 解答 113 反馈 9,677 积分 68,806 2011-11-07 #9 "发泡大侠 发表: 只有保温系统的防护层A级材料厚度30MM使我意外。按此标准,防火性能没说的,但保温系统施工成本增加,使用安全性能降低,工期延长,比原46号文要求的厚度高10倍啊(不会是3.0的笔误啊?)、、、再加上楼层保温材料级别的高度相对降10米、、、这个标准如果是真的,应该说比46号文严格啊、、、 点击展开... 的确是挺怪的 我校核过了,文件上面写的是30mm,见了鬼了 这个文件的内容挺详细的,比以前见到的要全面一些 缺点就是更严格了,没有松口的动向
"发泡大侠 发表: 只有保温系统的防护层A级材料厚度30MM使我意外。按此标准,防火性能没说的,但保温系统施工成本增加,使用安全性能降低,工期延长,比原46号文要求的厚度高10倍啊(不会是3.0的笔误啊?)、、、再加上楼层保温材料级别的高度相对降10米、、、这个标准如果是真的,应该说比46号文严格啊、、、 点击展开... 的确是挺怪的 我校核过了,文件上面写的是30mm,见了鬼了 这个文件的内容挺详细的,比以前见到的要全面一些 缺点就是更严格了,没有松口的动向
saintwang 试验员 注册 2010-06-15 帖子 146 反馈 24 积分 393 QQ 601709441 2011-11-08 #10 30mm厚的护面砂浆是不是被振利影响的?聚苯板外做30mm的聚苯颗粒?
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-08 #11 无机复合有机材料+薄抹灰。做法。新的GB8624-2011承认复合板可以达到A级。只是复合板无机材料厚度有要求。完全不会和公消65号不冲突。还可以达到节能65%。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,861 解答 4 反馈 575 积分 11,024 2011-11-08 #13 大家期待吧,希望保温板不被淘汰。
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-11-08 #16 "saintwang 发表: 30mm厚的护面砂浆是不是被振利影响的?聚苯板外做30mm的聚苯颗粒? 点击展开... 北京振利的聚苯颗粒胶浆达不到A级啊。只能应用玻化微珠(或珍珠岩)砂浆、发泡水泥、海泡石类砂浆等轻质无机材料,直接应用水泥砂浆 30MM厚肯定开裂、、、防水问题及冻融问题怎么办?尤其北方的冻融问题,现在还是限制浆料在外墙的使用、、、
"saintwang 发表: 30mm厚的护面砂浆是不是被振利影响的?聚苯板外做30mm的聚苯颗粒? 点击展开... 北京振利的聚苯颗粒胶浆达不到A级啊。只能应用玻化微珠(或珍珠岩)砂浆、发泡水泥、海泡石类砂浆等轻质无机材料,直接应用水泥砂浆 30MM厚肯定开裂、、、防水问题及冻融问题怎么办?尤其北方的冻融问题,现在还是限制浆料在外墙的使用、、、
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-11-08 #17 "changjinglu62 发表: 无机复合有机材料+薄抹灰。做法。新的GB8624-2011承认复合板可以达到A级。只是复合板无机材料厚度有要求。完全不会和公消65号不冲突。还可以达到节能65%。 点击展开... 按上面标准,绝不是薄抹灰啦,应该是无机复合有机材料+厚抹灰、、、关键是用什么做厚抹灰啊?、、、还有,楼上的《完全不会和公消65号不冲突》是什么意思?
"changjinglu62 发表: 无机复合有机材料+薄抹灰。做法。新的GB8624-2011承认复合板可以达到A级。只是复合板无机材料厚度有要求。完全不会和公消65号不冲突。还可以达到节能65%。 点击展开... 按上面标准,绝不是薄抹灰啦,应该是无机复合有机材料+厚抹灰、、、关键是用什么做厚抹灰啊?、、、还有,楼上的《完全不会和公消65号不冲突》是什么意思?
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-09 #18 用砂浆在工厂按要求保温板复合好,运到工地后。用薄抹灰的做法上墙呀。,,,,,GB8624-2011复合好的保温板属于A2级。可以看征求意见稿,这样不是满足65号文
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-09 #20 用砂浆在工厂按要求保温板复合好,运到工地后。用薄抹灰的做法上墙呀。,,,,,GB8624-2011复合好的保温板属于A2级。可以看征求意见稿,这样不是满足65号文。至于30MM厚度在工厂复合的时候就可以解决。
用砂浆在工厂按要求保温板复合好,运到工地后。用薄抹灰的做法上墙呀。,,,,,GB8624-2011复合好的保温板属于A2级。可以看征求意见稿,这样不是满足65号文。至于30MM厚度在工厂复合的时候就可以解决。