qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2011-10-22 #1 今天收到了一块亚士的A2级保温板,外观看上去是灰色的EPS颗粒(带点暗红色)。附带的检测报告是依据GB8624-2006标准,达到A2-s1,d0,t0级。用火烧了一下确实烧不起来,也没有滴落物。从横切面观察,实际上里面还是一个个白色的EPS颗粒,但是每一个颗粒都被一层灰色(略带暗红色)的物质包裹,真正阻燃的应该就是这层,通过对每一个EPS颗粒的阻燃处理提高整体板材的阻燃性。 这不是广告帖,我们是做施工的,各种材料都有试用。这个板看起来效果不错,有用过的朋友可以多多交流。
今天收到了一块亚士的A2级保温板,外观看上去是灰色的EPS颗粒(带点暗红色)。树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2011-10-22 #2 也见过这中板子,确实防火性能挺好的。多关注!
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2011-10-22 #3 那不就是黑聚苯吗,内部加的是红外反射物。
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 915 反馈 156 积分 2,590 QQ 631521138 2011-10-22 #4 多谢楼主的分享,关注中
qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2011-10-22 #5 跟市面上的黑色EPS板不一样,黑色的那种加了石墨,整个EPS颗粒就是黑色的,这个颗粒还普通的白色
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-10-22 #6 其他的物性怎么样啊,施工工艺怎么样啊,价格多少啊?要综合比较才能有相对正确的评价、、、
J july029 研发工程师 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-02-06 帖子 746 解答 1 反馈 64 积分 2,552 2011-10-22 #7 请问有这种板的联系方式吗?我很想研究一下,
qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2011-10-23 #8 下周才能拿到其他资料,会尽快和大家分享。是亚士创能的产品,不过目前网站上还没有资料http://www.cuanon.com/index.jsp
qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2011-10-26 #11 今天给报了价,2000多一立方.......这个价格实在让人无语了,玩不起。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-10-26 #12 这个板子我也见过,去工厂考察过,其实就是把EPS颗粒保温浆料做成板子,用的是原生颗粒,性能还可以,就是报价高了点,真正自己做很便宜的
H hongbaolixcl 见习生 注册 2011-01-05 帖子 79 反馈 3 积分 118 QQ 860035136 2011-10-28 #13 如果方便的话 把检测报告及施工工艺共享下 新的材料和产品大家都很有兴趣了解
S smartdrv 见习生 新人进步徽章 注册 2007-08-31 帖子 110 反馈 3 积分 11 2011-10-31 #14 做过这类板子的试验,B1没问题,A2做不到,热值检测项目过不了,要过的话除非绝大部分是那种无机粘接料。保温效果很差,绝热系数大
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-02 #15 06标准是B级。97标准是A级。导热系数0.039-0.041.密度47KG左右吧。价格在1000元左右
姑 姑苏水 见习生 注册 2011-07-29 帖子 1 反馈 0 积分 1 2011-11-06 #16 不是新产品,就是类似于氧化镁板那种无机包裹有机的复合材料,A级检测可以达到但真正A级做有难度,施工的切割,包裹的均匀,包括燃烧的有毒物都是问题!
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-07 #17 2011年是复合板的市场,新文件承认保温板复合砂浆是A级只是复合板上的砂浆厚度有规定规定。彩钢板心才也要用砂浆复合了。聚苯板裸露不符合新标准来
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 915 反馈 156 积分 2,590 QQ 631521138 2011-11-08 #18 "changjinglu62 发表: 2011年是复合板的市场,新文件承认保温板复合砂浆是A级只是复合板上的砂浆厚度有规定规定。彩钢板心才也要用砂浆复合了。聚苯板裸露不符合新标准来 点击展开... 聚苯板需要全封闭吗?请教
"changjinglu62 发表: 2011年是复合板的市场,新文件承认保温板复合砂浆是A级只是复合板上的砂浆厚度有规定规定。彩钢板心才也要用砂浆复合了。聚苯板裸露不符合新标准来 点击展开... 聚苯板需要全封闭吗?请教
C changjinglu62 changjinglu62 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-12-02 帖子 217 反馈 7 积分 294 QQ 531205201 2011-11-09 #19 应该要的。在工厂先做好复合,复合好以后才可以到工地上墙。第一抹灰厚度可以满足要求。第二复合好的保温板,可以满足新标准GB8624-2011达到A2级标准这样和公消65号不冲突。第三,可以满足节能65%,中间芯才提高保温板厚度。
应该要的。在工厂先做好复合,复合好以后才可以到工地上墙。第一抹灰厚度可以满足要求。第二复合好的保温板,可以满足新标准GB8624-2011达到A2级标准这样和公消65号不冲突。第三,可以满足节能65%,中间芯才提高保温板厚度。