G gyouj 见习生 注册 2007-04-17 帖子 31 反馈 1 积分 189 2007-05-11 #1 各位老大,我有一个外保温方面的问题,请大家帮忙解决,请大家帮忙解决,我在这先谢谢大家了。 如果保温效果达到50%的,请问怎样计算其经济效益,并且保温层要做多厚才能达到这种效果,请大家帮忙解决并尽可能详细一些,多谢了!
各位老大,我有一个外保温方面的问题,请大家帮忙解决,请大家帮忙解决,我在这先谢谢大家了。 如果保温效果达到50%的,请问怎样计算其经济效益,并且保温层要做多厚才能达到这种效果,请大家帮忙解决并尽可能详细一些,多谢了!
G gyouj 见习生 注册 2007-04-17 帖子 31 反馈 1 积分 189 2007-05-11 #3 我在深圳,主要是采用聚苯板保温系统,我主要想知道怎样计算节能达到50%时的经济效益和采用多厚的保温层能够达到这种效果,多谢了!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2007-05-12 #4 "gyouj 发表: 各位老大,我有一个外保温方面的问题,请大家帮忙解决,请大家帮忙解决,我在这先谢谢大家了。 如果保温效果达到50%的,请问怎样计算其经济效益,并且保温层要做多厚才能达到这种效果,请大家帮忙解决并尽可能详细一些,多谢了! 点击展开... 这种经济效果我没有计算过,问一下panda0395,他有可能知道的。
"gyouj 发表: 各位老大,我有一个外保温方面的问题,请大家帮忙解决,请大家帮忙解决,我在这先谢谢大家了。 如果保温效果达到50%的,请问怎样计算其经济效益,并且保温层要做多厚才能达到这种效果,请大家帮忙解决并尽可能详细一些,多谢了! 点击展开... 这种经济效果我没有计算过,问一下panda0395,他有可能知道的。
P panda0395 配方师 注册 2006-12-09 帖子 218 解答 1 反馈 123 积分 5,180 QQ 86630026 2007-05-12 #5 深圳属于夏热冬暖地区,在深圳的话做聚苯板一般做3cm,挤塑板的话一般2.5cm,节能50%这个效果不是外墙保温一项决定的,还由窗户,玻璃,屋面,架空层楼板,体形系数等等很多因素决定,这个一般由设计院根据建筑图和设计方案用专业的软件进行计算(如PKPM,DEST.DOE2等等),其实的话深圳做聚苯颗粒或无机保温也能够达到设计要求,做聚苯板做到2.5cm应该也可以,不过现在一般图集上设计聚苯板都是3cm,可以主要考虑到聚苯板材的强度吧,做薄了强度不好.
深圳属于夏热冬暖地区,在深圳的话做聚苯板一般做3cm,挤塑板的话一般2.5cm,节能50%这个效果不是外墙保温一项决定的,还由窗户,玻璃,屋面,架空层楼板,体形系数等等很多因素决定,这个一般由设计院根据建筑图和设计方案用专业的软件进行计算(如PKPM,DEST.DOE2等等),其实的话深圳做聚苯颗粒或无机保温也能够达到设计要求,做聚苯板做到2.5cm应该也可以,不过现在一般图集上设计聚苯板都是3cm,可以主要考虑到聚苯板材的强度吧,做薄了强度不好.
G gyouj 见习生 注册 2007-04-17 帖子 31 反馈 1 积分 189 2007-05-13 #6 多谢您了,现在我们老板让计算看看外墙采用外保温多少年可收回成本(节约的能源成本同采用外保温的费用比),现在假设外墙为水泥墙框架,采用加气混凝土砌块填充,屋面为水泥层,窗户玻璃就采用目前通用的保温双层玻璃,您看有办法解决吗,先谢您了!
多谢您了,现在我们老板让计算看看外墙采用外保温多少年可收回成本(节约的能源成本同采用外保温的费用比),现在假设外墙为水泥墙框架,采用加气混凝土砌块填充,屋面为水泥层,窗户玻璃就采用目前通用的保温双层玻璃,您看有办法解决吗,先谢您了!
P panda0395 配方师 注册 2006-12-09 帖子 218 解答 1 反馈 123 积分 5,180 QQ 86630026 2007-05-13 #7 这个计算成本的我有看过,不过是在PKPM节能设计软件里面,这个软件卖的很贵的,我这没有,一般设计院的都有的,可以和设计院联系下我记得有次算的大概是5年回本吧