愚者一得 见习生 注册 2010-03-03 帖子 38 反馈 1 积分 40 QQ 1150126204 2011-10-14 #2 5 组成材料性能要求 5.0.1 岩棉带主要性能应符合表5.0.1的规定,其他性能指标应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975。 表5.0.1 岩棉带主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≥100 GB/T 25975 导热系数,W/(m·K) ≤0.048 GB/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG149 短期吸水量,kg/m2 ≤1.0 GB/T 25975 酸度系数 ≥1.6 GB/T 5480 匀温灼烧性能 (1000℃) 线收缩率,% ≤5 GB/T 5486 质量损失率,% ≤5
5 组成材料性能要求 5.0.1 岩棉带主要性能应符合表5.0.1的规定,其他性能指标应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975。 表5.0.1 岩棉带主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≥100 GB/T 25975 导热系数,W/(m·K) ≤0.048 GB/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG149 短期吸水量,kg/m2 ≤1.0 GB/T 25975 酸度系数 ≥1.6 GB/T 5480 匀温灼烧性能 (1000℃) 线收缩率,% ≤5 GB/T 5486 质量损失率,% ≤5
愚者一得 见习生 注册 2010-03-03 帖子 38 反馈 1 积分 40 QQ 1150126204 2011-10-14 #3 表5.0.2 泡沫水泥板主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≤250 GB/T 5486 导热系数,W/(m·K) ≤0.070 GB/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG 149 软化系数 ≥0.6 JG/T 283 匀温灼烧性能 (1000℃) 线收缩率,% ≤5 GB/T 5486 质量损失率,% ≤5 抗压强度损失率,% ≤25
表5.0.2 泡沫水泥板主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≤250 GB/T 5486 导热系数,W/(m·K) ≤0.070 GB/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG 149 软化系数 ≥0.6 JG/T 283 匀温灼烧性能 (1000℃) 线收缩率,% ≤5 GB/T 5486 质量损失率,% ≤5 抗压强度损失率,% ≤25
愚者一得 见习生 注册 2010-03-03 帖子 38 反馈 1 积分 40 QQ 1150126204 2011-10-14 #4 5.0.1 膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能应符合表5.0.3的规定。 表5.0.3 膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≤300 GB/T 5486 导热系数,W/(m·K) ≤0.070 B/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG 149
5.0.1 膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能应符合表5.0.3的规定。 表5.0.3 膨胀玻化微珠保温砂浆板主要性能要求及试验方法 项目 性能指标 试验方法 密度,kg/m3 ≤300 GB/T 5486 导热系数,W/(m·K) ≤0.070 B/T 10294 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥80 JG 149
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 861 解答 1 反馈 104 积分 1,401 QQ 245442531 2011-10-20 #6 表达的意思就是作为防火隔离带的产品,必须具备A级,且导热系数较主体保温高出40%左右; 这说明,墙体平均传热系数计算时是有至少40%的富余量的,在做外保温时,所谓的保温效果能不能达到,是站在安全不出现冷凝的前提下保证平均传热系数不突破国家标准而进行的,但是安全性是否能达标,个人认为最好有待于考究。
表达的意思就是作为防火隔离带的产品,必须具备A级,且导热系数较主体保温高出40%左右; 这说明,墙体平均传热系数计算时是有至少40%的富余量的,在做外保温时,所谓的保温效果能不能达到,是站在安全不出现冷凝的前提下保证平均传热系数不突破国家标准而进行的,但是安全性是否能达标,个人认为最好有待于考究。