hr57 见习生 注册 2011-08-26 帖子 4 反馈 0 积分 17 2011-10-10 #1 如题,最近做的自流平灰都比较大。基本没泌水,24小时强度抗折2MPa以上,抗压5.8MPa左右。一天后打磨没起砂,就是灰很多。请教各位大大如何调整才能改善这种情况。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2011-10-10 #2 那是泌水,分层后的效果吧,解决泌水,分层的问题,浮灰就少了
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2011-10-10 #3 如果起砂,那是强度不够,如果起粉不起砂,那是强度不够+砂的量少或者砂子太细。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,641 积分 68,649 2011-10-11 #4 你打磨一下,看一下下面的起砂厉害吗 自流平24小时后,表面有点浮灰也可以的,因为目前的自流平都是垫层,在铺PVC之星会打磨浮灰、吸尘的 如果是终饰面的,就要特别注意强度一致性了
J junxingtian35 试验员 注册 2010-02-24 帖子 71 反馈 14 积分 370 QQ 410552342 2012-02-24 #7 强度有点低 勉强达标 把强度做高点应该就问题不大了
Y yangjx518 见习生 注册 2012-02-21 帖子 30 反馈 1 积分 43 QQ 244768673 2012-03-04 #8 除了配方比例,还要严格控制加水量,初始流动度控制135mm就可以的
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,641 积分 68,649 2020-03-20 #9 yangjx518 发表: 除了配方比例,还要严格控制加水量,初始流动度控制135mm就可以的 点击展开... 不一定的,好的自流平水泥加水量需要有点浮动空间的
回 回家喽 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-08-16 帖子 99 反馈 10 积分 1,438 2020-03-20 #10 凯旋 发表: 不一定的,好的自流平水泥加水量需要有点浮动空间的 点击展开... 怎么做加水的富余呢?
有你有我 见习生 注册 2012-05-04 帖子 33 反馈 0 积分 34 QQ 2500880369 2020-03-29 #11 hr57 发表: 如题,最近做的自流平灰都比较大。基本没泌水,24小时强度抗折2MPa以上,抗压5.8MPa左右。一天后打磨没起砂,就是灰很多。请教各位大大如何调整才能改善这种情况。 点击展开...
ChenGong 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-06-22 帖子 241 反馈 66 积分 1,085 QQ 648637609 2020-04-10 #13 自流平也可以参考下压浆料的思路,在保证流动度的情况下解决分层泌水的问题