H hmilyhyy 见习生 注册 2009-10-11 帖子 28 反馈 1 积分 67 QQ 157628955 2011-09-21 #1 425水泥100KG 二级粉煤灰160KG 无机保水材料25KG 纤维素醚150G 其他就是粗细砂 现场反应良好,强度经过检测>10 保水率大概在95%左右
H hmilyhyy 见习生 注册 2009-10-11 帖子 28 反馈 1 积分 67 QQ 157628955 2011-09-21 #4 "XUESELANGMAN 发表: 还有就是成本问题啊,你的成本高了 点击展开... 成本哪里还高呢?请指教
X XUESELANGMAN 试验员 注册 2011-07-30 帖子 210 反馈 15 积分 225 QQ 1011556567 2011-09-24 #5 我说的是吨计算,你仔细算一下,成本高吗?
X XUESELANGMAN 试验员 注册 2011-07-30 帖子 210 反馈 15 积分 225 QQ 1011556567 2011-09-24 #6 还有粉煤灰用量太大,其压折比肯定大啊,可能导致因墙体等因素的变化会开裂啊
H hmilyhyy 见习生 注册 2009-10-11 帖子 28 反馈 1 积分 67 QQ 157628955 2011-09-26 #7 粉煤灰的开裂问题已经碰到过了 要严格控制粉煤灰的等级 上次给我发了一车一级粉煤灰工地开裂的一塌糊涂 用二级和三级之间的粉煤灰效果会很好
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2011-10-08 #9 施工性怎么样?强度不错吗? 感觉水泥有点少。
伶 伶俐 见习生 注册 2009-02-17 帖子 13 反馈 0 积分 20 2011-10-11 #10 个人觉得,这个配比不利于控制砂浆开裂,原因有二,一是粉煤灰用量偏高,二级灰或三级灰需水量均偏高,砂浆干缩会较大,二来无机保水材料需水量也较高,对砂浆的抗开裂性没有正面影响。整体来看,此配比的砂浆开裂风险较大。
个人觉得,这个配比不利于控制砂浆开裂,原因有二,一是粉煤灰用量偏高,二级灰或三级灰需水量均偏高,砂浆干缩会较大,二来无机保水材料需水量也较高,对砂浆的抗开裂性没有正面影响。整体来看,此配比的砂浆开裂风险较大。