试了一个玻化微珠保温砂浆配方,结果太令人吃惊了

yueshao1983

见习生
注册
2008-10-22
帖子
32
反馈
1
积分
102
QQ
120982179
水泥146.5
hpmc(20万)1
胶粉(瓦克5010)4
PP 0.7
木质纤维 0.5
玻化微珠 169g(1L)
水 285
按照以上配方搅拌成型,体积损失率大概为18%左右。制成70.7mm3试块养护7天后,烘干至恒重,体积密度480,强度测试1.87Mpa,同时将其他试块放入水中浸泡24h后取出,体积密度达到了852g/L,强度测试结果只有0.34Mpa了,计算出来软化系数只有0.18,无语了。导热暂时还没测,等测试了再告诉大家。为什么软化系数只有这么点,是什么问题造成的呢?
 
你用的什么闭孔·?
吸水量咋嫩大··
信阳诚信珍珠岩厂诚招合作伙伴 15188589602
 
"ql550707635 发表:
因为玻化微珠吸水量太大了吧,你这个480就是干密度吧 ,还得降

"qiurui 发表:
你用的什么闭孔·?
吸水量咋嫩大··
信阳诚信珍珠岩厂诚招合作伙伴 15188589602

买回来的珍珠岩说是闭孔的,但是在显微镜下观察也是杂乱的,不规则的,也不是那种封闭成球状的颗粒。吸水率我侧过,按照标准中的测试方法,测试结果在50-55%之间。不过我总怀疑那个测试方法,太粗糙了。我们的采购员就一直没有能买到好的闭孔珍珠岩回来。
 
"ql550707635 发表:
你的吸水率测试方法是按照JC/T1042-2007做的吗?这个方法太简单了

是的啊,这个标准实在是太垃圾了,但是我也没有找到更好的办法:(
 
推断导热系数应该在0.12左右,你的理论干密是320,应该是成型时加水量过少了导致干密\强度\导热等过高了,软化系数在这种材料里就不要强求了
 
好像听说现在的玻化微珠价格已经超过2000了,真不知道这个无机保温砂浆还能不能再做下去了
 