jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-08-26 #1 我更换了纤维素,用的事濮阳的,20W的,纤维素加11.5公斤,乳胶粉9公斤,三维的,可是在做小试时发生滑坠现象,但是我上墙,一次性厚度达7cm,它是整体滑落,不是分散掉落,帮分析下原因,我现在想加点触变,不知道效果能不能变好点
我更换了纤维素,用的事濮阳的,20W的,纤维素加11.5公斤,乳胶粉9公斤,三维的,可是在做小试时发生滑坠现象,但是我上墙,一次性厚度达7cm,它是整体滑落,不是分散掉落,帮分析下原因,我现在想加点触变,不知道效果能不能变好点
caldic-nj-01 试验员 注册 2011-03-01 帖子 175 反馈 13 积分 250 QQ 623310606 2011-08-26 #3 太厚了! 纤维素没必要加那么多! 推荐HPMC 4KG 乳胶粉 4KG PP 1.5KG
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 802 解答 1 反馈 365 积分 2,510 QQ 644095508 2011-08-26 #4 纤维素醚很便宜吗?掺到这么多?
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-08-26 #6 现在有的生产厂家能做到一次上墙7cm厚,在做样板时,各开发商都以他们为准,搞的我们很被动,所以一次上墙要达到同样厚度,但是正常施工时却不这样做
P P2121241 见习生 新人进步徽章 注册 2007-11-20 帖子 81 反馈 4 积分 110 2011-08-27 #7 如果做到7cm厚,湿容重肯定要最低,纤维素醚的量那么大,湿密度小不哪去;降低加水量,提高出浆率 ,增加颗粒的量,再加电触变剂可能会好
X XUESELANGMAN 试验员 注册 2011-07-30 帖子 210 反馈 15 积分 225 QQ 1011556567 2011-08-29 #8 你的纤维素用量太大了,要想一次抹7cm厚,要加触变剂,乳胶粉用量太少了,请咨询QQ1011556567 13356823561
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-09-01 #9 纤维素用量不大的话,出浆少啊,触变也不敢多加啊,损伤强度
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 802 解答 1 反馈 365 积分 2,510 QQ 644095508 2011-09-01 #10 "jy02382864 发表: 纤维素用量不大的话,出浆少啊,触变也不敢多加啊,损伤强度 点击展开... 我的神啊,纤维素醚对强度影响也不小。。。
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-09-02 #11 现在我的湿密度在420左右了都,上火
F feimao1980 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-24 帖子 89 反馈 4 积分 134 QQ 694960140 2011-09-06 #12 做样板7cm,他做什么样的样板,还是在地上做的。
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-09-07 #13 是这样,在填充墙上(新楼、裸面)做样板,1米宽,2米左右长,7cm~8cm厚的颗粒样板,拿产品,到现场搅拌,直接上墙
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-09-13 #15 有,我这里就是,北方颗粒的厚度要比南方厚,基本上都是8cm以上,甚至有12cm的,这样的话,照施工工艺算,达到厚度加抹面挂网最少得五遍活,现在人工费这么贵,所以工队施工是这样,先打底,2、3cm,然后是达到厚度并找平,挂网和抗裂砂浆,基本上还是三遍完活,这就对你砂浆要求很高啊,因为第二遍的时候得6、7cm厚,甚至更厚,所以打样板就直接看产品能做到多厚,压力啊
有,我这里就是,北方颗粒的厚度要比南方厚,基本上都是8cm以上,甚至有12cm的,这样的话,照施工工艺算,达到厚度加抹面挂网最少得五遍活,现在人工费这么贵,所以工队施工是这样,先打底,2、3cm,然后是达到厚度并找平,挂网和抗裂砂浆,基本上还是三遍完活,这就对你砂浆要求很高啊,因为第二遍的时候得6、7cm厚,甚至更厚,所以打样板就直接看产品能做到多厚,压力啊
caldic-nj-01 试验员 注册 2011-03-01 帖子 175 反馈 13 积分 250 QQ 623310606 2011-09-13 #16 楼主说的情况我基本上了解了,这种情况,我的一个客户也经历过, 几家供应商工地做样板墙,我的客户保温砂浆一次性做10CM后,呵呵,确实很厉害! 不过配方我不知道哎。打探了几次,没戏!O(∩_∩)O~ 触变剂可以试一下!
楼主说的情况我基本上了解了,这种情况,我的一个客户也经历过, 几家供应商工地做样板墙,我的客户保温砂浆一次性做10CM后,呵呵,确实很厉害! 不过配方我不知道哎。打探了几次,没戏!O(∩_∩)O~ 触变剂可以试一下!
都 都是熟人 试验员 武林新丁 注册 2011-07-10 帖子 46 反馈 17 积分 1,479 2011-09-14 #17 楼主哪里的?是做技术的还是当老板的?问题解决没?如果离太原不太远的话,也许可以上门帮你调整调整。
M maria 见习生 注册 2011-05-14 帖子 57 反馈 0 积分 94 2011-09-14 #18 "都是熟人 发表: 楼主哪里的?是做技术的还是当老板的?问题解决没?如果离太原不太远的话,也许可以上门帮你调整调整。 点击展开... 我是四川的,也遇到了类似的问题,能帮忙解决吗
jy02382864 见习生 新人进步徽章 注册 2008-04-06 帖子 155 反馈 3 积分 276 QQ 1159188859 2011-09-15 #19 我是辽宁的,技术负责。现在这个问题已经出现了,并且随着人工费不断上涨,问题越来越普遍,现在就是“一招鲜,吃遍天”,呵呵,普通胶粉都会做,但是做到8cm以上的不容易。我现在能做到7-8cm但是成本到1350了,吓人啊
我是辽宁的,技术负责。现在这个问题已经出现了,并且随着人工费不断上涨,问题越来越普遍,现在就是“一招鲜,吃遍天”,呵呵,普通胶粉都会做,但是做到8cm以上的不容易。我现在能做到7-8cm但是成本到1350了,吓人啊