likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2011-08-20 #1 参照北京地方标准的要求,关于外墙外保温工程施工阶段,如果简易判定B2级别的方法。 聚苯板的判定: 一、基本要求 1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。 2、试件数量:5个 3、在试件沿高度、宽度100mm处各划一全宽刻度线, 4、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下 5、将试件垂直放置 6、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。 7、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火10秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别: 7.1、点火10秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即100mm处)。 7.2、5个试件正面受火焰攻击面积不超过100平方分米。 7.3、点火结束后,5个试件在10妙内自熄。 挤塑板的判定: 一、基本要求 1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。 2、试件数量:5个 3、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下 4、将试件垂直放置 5、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。 6、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火20秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别: 6.1、点火20秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即150mm处)。 6.2、点火结束后,5个试件在30妙内自熄。 若不满足以上的条件,可能为B3或者B1。
参照北京地方标准的要求,关于外墙外保温工程施工阶段,如果简易判定B2级别的方法。likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2011-08-22 #3 "少年智 发表: 好贴 同样的道理,有对B1级苯板有相关的参数与规定吗? 点击展开... B1级别的检测,现在消防局按照的是GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》进行综合判定。 而国家建材中心按照8624-1997标准进行检测,两者唯一的差别就是一个有烟密度等级,一个没有,如果挤塑板碰巧这项不合格,你说算是B1级别吗? 但是综合现在的ZF要求及政策,国家建材中心的试验好像说不过去,因为现在97标准说是已经废止了。觉得还是专业的好,消防局的有代表性,因为在政治及消防方面谁也斗不过,所以就B1级别的检测的问题,赶巧就出这当子事情,个说个有礼。
"少年智 发表: 好贴 同样的道理,有对B1级苯板有相关的参数与规定吗? 点击展开... B1级别的检测,现在消防局按照的是GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》 GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》 GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》进行综合判定。 而国家建材中心按照8624-1997标准进行检测,两者唯一的差别就是一个有烟密度等级,一个没有,如果挤塑板碰巧这项不合格,你说算是B1级别吗? 但是综合现在的ZF要求及政策,国家建材中心的试验好像说不过去,因为现在97标准说是已经废止了。觉得还是专业的好,消防局的有代表性,因为在政治及消防方面谁也斗不过,所以就B1级别的检测的问题,赶巧就出这当子事情,个说个有礼。