参照北京地方标准的要求,关于外墙外保温工程施工阶段,如果简易判定B2级别的方法。
聚苯板的判定:
一、基本要求
1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。
2、试件数量:5个
3、在试件沿高度、宽度100mm处各划一全宽刻度线,
4、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下
5、将试件垂直放置
6、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。
7、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火10秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别:
7.1、点火10秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即100mm处)。
7.2、5个试件正面受火焰攻击面积不超过100平方分米。
7.3、点火结束后,5个试件在10妙内自熄。
挤塑板的判定:
一、基本要求
1、试件尺寸:150mm*150mm*厚度(20mm-80mm之间),且厚度不能小于20mm,不能大于80mm。
2、试件数量:5个
3、试验环境温度:15-25℃,无风或微风状态下
4、将试件垂直放置
5、对边角部位进行点火,打火机火焰的高度为38-42mm之间,且打火机与聚苯板直接角度为45℃。
6、试件点火过程中,打火机前后缓慢移动,使聚苯板边角受热均匀,点火20秒后,移开打火机。测量从打火机移开后,火焰蔓延的高度和宽度,若符合以下要求,则为B2级别:
6.1、点火20秒内,5个试件的火焰尖头均为达到聚苯板的上边缘和左边缘(即150mm处)。
6.2、点火结束后,5个试件在30妙内自熄。
若不满足以上的条件,可能为B3或者B1。
聚苯板的判定:
一、基本要求
