岩棉板 请教各位大师了,岩棉板的问题

华盛建材

见习生
注册
2010-11-17
帖子
38
反馈
2
积分
163
有一十六层的工地,外墙梁柱和混凝土墙面用35厚的岩棉板做冷桥处理,薄抹灰的施工办法,要求吸水率低于百分之二,对容重没有特殊说明,我想问,这种做法对岩棉板的容重至少要达到多少才能做啊!有人说至少120,有人说80的也可以做,搞不懂啊!请教搞过施工有经验的朋友说说啊
 
"华盛建材 发表:
有一十六层的工地,外墙梁柱和混凝土墙面用35厚的岩棉板做冷桥处理,薄抹灰的施工办法,要求吸水率低于百分之二,对容重没有特殊说明,我想问,这种做法对岩棉板的容重至少要达到多少才能做啊!有人说至少120,有人说80的也可以做,搞不懂啊!请教搞过施工有经验的朋友说说啊
请问楼上:吸水率2%的是什么材料?
工程地点是哪啊?薄抹灰系统是要挂钢网的,而且锚固方法及数量要注意、、、我们东北有岩棉建筑保温失败案例,高层岩棉保温上墙不到3年,因为吸水导致岩棉堆坠,现在的结果是:上面楼层的保温失效,冬天室内温度达不到,墙体内表面结露霉变,下面楼层保温倒比以前好了、、、现在咨询我们怎么回事?怎么处理那?
 
35厚度的岩棉板,容重180都不能确保能做到7.5kpa,不要说什么120,80啦,建议采用50厚以上的岩棉板。目前市场上岩棉板可以说是鱼龙混杂,慎用!
 
岩棉新手,有没有岩棉容重和承重压力的 关系解释
 
国外进口岩棉一般130kg/m³就能够在运用到外墙做薄抹灰系统了,承重和拉拔强度都够的
 
"ruimin33 发表:
岩棉新手,有没有岩棉容重和承重压力的 关系解释
岩棉的容重越大,承受10%变形时的抗压强度就越大,但是根据国内岩棉板生产设备了解,做到180kg时,厚度是有上限的,因为岩棉会回弹;同事,做到60kg时,厚度也是有上限的,不是说你要50kg的我就能给你做到80mm,也不是你说的做到180kg我就能做到30mm厚的。
 
国内确实没有几家岩棉系统施工非常好的企业,很多时候岩棉上墙之后出现问题都是在施工中没有完全按照规范,
并非岩棉本身的问题,岩棉作为外墙大面的整体保温材料, 抗拉伸强度决定上墙的岩棉克重,我司是波兰ISOROC
岩棉的中国总代理,有岩棉方面问题需要咨询的可以联系我,邮箱:rita@sino-austria.com(附件是岩棉现场施工的照片)
 

附件

  • IMG_20111014_161725.jpg
    IMG_20111014_161725.jpg
    1.8 MB · 查看: 31

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
真正懂的

你不要管他有多少重

在达到7。5KPa抗拉的情况下
哪家最轻用哪家。。。。
 
要是对国内所有材料进行实际测试后

你会发现150以下能达到7。5KPa几乎没有
就要180左右的,才能达到7。5KPa

如果他这个技术做不到,它们低密度的憎水性,它们也做不到。。。
那180的重量,加上吸水后重,再加上胶浆的重量,再加上风压。。
反正一句话,你要比要用最好的的同级产品来比,

不然没比头,不是没这东西,是没人肯出钱买。都要便宜。。。。。。。
 
还有不要看检测报告。。。。。。。
80%的检测报告都是花钱买的。。。。
拿到各种实物后自行比较,,,
 
岩棉吸水膨胀的案例有好多的。 是因为生产时的化学成份不稳定造成的。。。。成份接近水泥

同样的材料,,成份是接近玻璃就不会出现这吸水膨胀的现像。。。。。。。
岩棉、水泥、玻璃都是硅酸盐材料

化学成份相同,比例不同。。。。
比例决定最终的物理表现现像。。。。
一家人、、、
个高的可以打篮球。。。。
力量大个小的可去举重。。。。
硅酸盐材料一样。。
有水化作用的做水泥,无色透明、稳定性高的做玻璃、、
纤维状有韧性的同时稳定性好的做岩棉
 