瑞 瑞孚 见习生 注册 2011-03-10 帖子 12 反馈 0 积分 33 2011-08-05 #1 施工现场干粉与玻珠混合后加水搅拌,越搅拌越稀,上墙后用 刮尺做窗边,材料跟着刮尺走,不够滑,请问这是怎么回事?
魏玮鑫 试验员 注册 2009-03-16 帖子 40 反馈 5 积分 126 QQ 736839734 2011-08-05 #2 说明此配比做出来的材料没有很好的施工性嘛,还有配方原材料也有问题,浆料之间没有包裹性
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2011-08-05 #3 还是配方的问题 估计你是不是加了太多的纤维素醚?配方大体说一下
robertzb 试验员 注册 2007-05-10 帖子 132 反馈 19 积分 446 QQ 1796392644 2011-08-05 #4 胶粉料与微珠什么比例,增稠剂的选用,等等,问题都没说清楚
X xuwei9605 见习生 注册 2008-11-07 帖子 27 反馈 2 积分 40 2011-08-06 #5 玻化微珠保温浆料确实有越搅拌越稀的现象,这很正常。很多工地都有这样的反应。因为玻化微珠的瞬间吸水使得很多水分被瞬间絮凝包裹在一起,搅拌时间长了就会分散开。材料跟着刮尺走,应该是你的纤维素醚加多了。而且你的材料应该会有点往下垂的现象。少加点MC或者多加点玻化微珠,其他的不敢说,施工性应该会得到改善。
玻化微珠保温浆料确实有越搅拌越稀的现象,这很正常。很多工地都有这样的反应。因为玻化微珠的瞬间吸水使得很多水分被瞬间絮凝包裹在一起,搅拌时间长了就会分散开。材料跟着刮尺走,应该是你的纤维素醚加多了。而且你的材料应该会有点往下垂的现象。少加点MC或者多加点玻化微珠,其他的不敢说,施工性应该会得到改善。