压浆剂 管道压浆水胶比0.28 掺量要求0.13 流速10~17S 有没有人做过的 公路新标准

kindin

见习生
注册
2010-06-30
帖子
20
反馈
0
积分
108
管道压浆水胶比0.28 掺量要求0.13 流速10~17S 有没有人做过的
 
我做过的,呵呵,17s没那么厉害,但是20s左右还是很好的!
 
那就看你使用多大的水胶比了 , 我用0.33的水 , 可以做到14S。不泌水,不离析,抗折抗压也是没问题的 , 而且掺量只是5%-6%
 
按照新标准,JTG/ T F50-2011 。水胶比在0.28, 一样可以做到16S,30min之后保留值也在18S,掺量一样5%-6%
 
"上海标仕建材 发表:
按照新标准,JTG/ T F50-2011 。水胶比在0.28, 一样可以做到16S,30min之后保留值也在18S,掺量一样5%-6%
那么厉害
可否给点样品 做做试验看看看
 
刚刚看到公路后张法压浆材料的标准,确实水料比在水泥标准稠度的范围内0.26~0.28,初期10~17,30分钟10~20,60分钟10~25,3小时膨胀0~2%,24小时0~3%。经过初期调整,掺量9%(掺量可以调整在5%左右,但成本相当高),加水0.27,流动度出机在13加减2秒,30分钟小于17秒,60分钟小于22秒,现在没有好在塑性膨胀剂,初期膨胀小了点,下步试试其它塑性膨胀剂把这个指标做好,基本就没有什么问题了。
 
"weiwei001 发表:
刚刚看到公路后张法压浆材料的标准,确实水料比在水泥标准稠度的范围内0.26~0.28,初期10~17,30分钟10~20,60分钟10~25,3小时膨胀0~2%,24小时0~3%。经过初期调整,掺量9%(掺量可以调整在5%左右,但成本相当高),加水0.27,流动度出机在13加减2秒,30分钟小于17秒,60分钟小于22秒,现在没有好在塑性膨胀剂,初期膨胀小了点,下步试试其它塑性膨胀剂把这个指标做好,基本就没有什么问题了。
请问你是用什么搅拌机、什么方法来搅拌的?谢谢
 
水一次加到搅拌锅内,最近几次的试验,流速都在13秒以内,60分钟基本都在18秒以内,除开28天强度没有到外,其它指标都在规范要求以内。搅拌机当然是新标准要求的搅拌机,当然用实验室的砂浆搅拌机搅拌也行,但配方得调整,现在成本多在2000以上。现在市面上卖价好像最低7000,最高15000.
 
我用的JJ-5,胶砂搅拌机,7%的掺量。 还不算是很难吧! 就是稍微有点沉底
 
好像很多厂家的产品都出现泌水现象还有膨胀问题,泌水跟水泥有直接关系,换换水泥试试吧,现在掺水量,流秒基本都没问题了,膨胀可以选择现成的膨胀剂。
 