• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

玻化微珠保温砂浆试验中的几个疑问

fuliang907

见习生
注册
2011-06-01
帖子
12
反馈
1
积分
42
小弟初来乍到,试验过程中疑窦丛生,请各位前辈不吝赐教,拜谢!
1.水灰比如何确定
按照我朴实的想法,玻化微珠再怎么吸水,在最后测干密度的时候这些水都是会被烘出来的,另外还有胶粉、HPMC、纤维都会吸水,但是应该不会影响最后的干密度,所以水灰比就主要受水泥和粉煤灰的影响,只要让这两样吃够了水,即便加多了水也不会影响干密度,而据我试验的观察,水加多一点(只要不太多)对砂浆的施工性能会有好处。所以我就想,在确定使干密度达标的配方的试验过程中,其实是不需要固定水灰比不变的,而是应该视砂浆的施工性来决定加水量的多少?
我在试验过程中有这么一个现象,我固定水灰比(1.4:1),观察其他的因素对干密度的影响,结果发现这时的砂浆严重缺水,加水之后施工性得到很好改善,在烘干后测干密度发现加水后的试样的干密度比我感觉缺水的那个试样干密度大,根据我上一段的想法,是否说明我事先确定的水灰比1.4:1是不够的,水泥和煤灰都没吃够水?
2.粉煤灰的用量
我看过一些资料,基本上说粉煤灰的用量保持在水泥用量的30%,而粉煤灰的加入会使砂浆干密度增加(有的文献上说降低,我试验观察是增加),而我之前的试验,粉煤灰的用量保持在30%时干密度都超了很多(当然可能是玻珠加少了),那么30%这个用量是否合适,还是说粉煤灰用量跟玻珠的性能有很大的关系?
3.玻珠性能参数
我要过三家供应商的玻珠,这些玻化微珠和传说中的玻化微珠长得好像不像啊,撇开这一点看三家样的区别:第一家给的样最明显的特征是颗粒粗大,具体堆积密度没有测过,不过整个看上去及做试验的结果来看,这个样的质量是比较差的;第二家给的样颗粒比较小且较均匀,测量后堆积密度129,用这个样的玻珠替代第一个样的玻珠,使用相同的配方,结果发现制样时有水从模中渗出(粗玻珠制的样不渗水),不知道这一现象说明了什么?第三家给的样颗粒与第二家相当,从样表面取一部分测堆积密度,达到179,问供应商,解释说是运输过程中有破碎及重的下沉(不知这个原因是否有道理?),因为他給样时是按总重除以总体积为110来提供的。鉴于如此高(179)的堆积密度,我用6mm筛过筛,筛后堆积密度为115,顺便测了下过网的细粉的堆积密度,为180,筛后玻珠所制试样还没测量。
问题在于,玻珠堆积密度和玻珠粒径之间的关系是什么,玻珠粒径及堆积密度是怎么影响砂浆性能的?玻珠吸水率对砂浆什么性能会造成影响?
4.生石灰的作用
据我试验观察,生石灰的加入会使砂浆体积变大,降低砂浆干密度,还会降级砂浆抗压强度,改善砂浆施工性能,但是生石灰遇水放热,好像对砂浆不利。以上是我试验的观察,具体原因是什么我不清楚。
5.灰骨比的确定
之前试验中遇到最大的问题就是干密度超标,咨询一些人后,我试了一下这个配方:
42.5水泥:400
粉煤灰:40
胶粉:30
HPMC:6
木质纤维:5
PP纤维:2
玻珠:700
水:620
玻珠堆积密度110,混合后胶粉料堆积密度不到230,制成70.5的试件称量重量为228,不知道干密度会是在什么数值啊
这是在请教一个物料供应商后我试的一个配方,因为之前做的样干密度都超了很多,按照供应商的意思,是说要想达到国家标准,必须做到1kg:7L以上,如果这样的话,施工性肯定不好,那就得使劲加胶粉和HPMC(所以我的配方中胶粉加到了30)。而在实际使用时的砂浆性能其实都是不符合国家标准的,不知道以上信息是否是行业现状?
另外,以上配方试制过程中,还是感觉施工性不好,我评价施工性好坏的标准是用手抓像砂子就不好,而像泥就是好,不知道是否可以如此评判,还是说有科学的检测方法?
灰骨比到底多少比较适宜,既经济又能使砂浆性能达标,有人解决了么?
6.试样制备
我现在制70.5的试样,方法是用玻璃棒捣插,然后在模的四周敲打,最后抹平,我们两个人做的样重量相差能到20g,怎么做才是比较科学的呢?
7.测试
由于标准中制样测试时间很长,我平时制样后是这样处理的(我的目的是测干密度和抗压强度):一天后脱模,放入烘箱中105度烘至恒重(大概44小时),不知这样做行不行,具体的话对什么性能影响最大,对什么性能影响不是很大,如果不这么做的话有什么好的处理方法?
8.搅拌方式
搅拌方式不同会影响哪些性能,比如我用手搅与用搅拌机搅差别在哪?
9.网上配方
网上看到很多配方都说能达标,而按相同的配方自己做出来却不是那么回事,是重现性差还是被忽悠,还是……
 
我来说一下你第一个问题,希望对你有帮助。因为我没做过保温砂浆,所以只能乱说了。一般来说,用水量越大,砂浆的干密度应该越小,因为在满足胶凝材料水化用水、工作性用水后,多余水量越大,砂浆在水化完成后,就会有更多的水残留在砂浆中,从而产生更多的空隙,使得砂浆硬化体的干密度变小。
另外你干密度有没有测试一下?感觉出来可能不是太可信啊。
 
"magicc1015 发表:
你的意思是说水化后剩余的水会在砂浆中形成很多空隙,从而使砂浆干密度降低,我在试验中也观察过这个现象,做好试件之后静置,发现开始抹得很平的表面就出现孔洞,是否是你说的那个道理呢?但是水在试件没干之前就流失了,这是什么原因呢?如果形成孔洞太多会不会对强度与收缩性能产生不利影响?
谢谢!
 
"fuliang907 发表:
你的意思是说水化后剩余的水会在砂浆中形成很多空隙,从而使砂浆干密度降低,我在试验中也观察过这个现象,做好试件之后静置,发现开始抹得很平的表面就出现孔洞,是否是你说的那个道理呢?但是水在试件没干之前就流失了,这是什么原因呢?如果形成孔洞太多会不会对强度与收缩性能产生不利影响?
谢谢!
表面的孔应该不是水形成的吧,可能是由于你没有振动好,起泡出来形成的。水在试件没干之前就流失了?什么意思啊?是不是保水不好的?孔洞多了肯定会影响强度的,至于收缩,我不大懂。
 
我是做这方面检测的,具体试验下来,他们那些型式检测报告,五成以上都是传说上的东西。很多材料都是理论上的东西,按照那个配比能达到实验数据要求,达到干密度要求,但是无法施工,太干,加水量太少,加水一旦多了,很难烘干内部,干密度就大。 还有就是,干密度测试可以,拆模之后就烘干,强度测试就不行了,水泥成分 需要至少28d强度才符合标准要求。
 
我给你说一下吧,
1、加水多了,干密度和强度都会下降,你成型磨子漏水,是不是你磨子质量太差或者没有涂黄油
2、粉煤灰代替水泥石可以降干密度
3、玻化微珠市场很乱,你说的现象很正常,吸水率太大上墙容易空鼓
4、一般不用生石灰而用灰钙,完全不同的东西,代替水泥石可以降干密度,还能提高煤灰活性
5、配方自己调试,没有说的那么玄,试验要多做,要摸到门道
6、试样成型严格根据标准来,最好有固定的成型的人,这样手法一致,数据有可比性
7、你这样测试干密度偏小,抗压强度也偏小,原因很简单
8、手搅没机搅均匀,机搅需水量要少很多,主要原因跟玻化微珠的性能有关,自己摸索,还有就是破碎率
9、网上配方只能参考,最好找个专业的人带你入门,要少走很多弯路
希望能帮到你
 
请问 干密度 是玻化微珠加水跟砂浆搅拌干了后的密度吗?还有,就是我们之前做了一个实验,把玻化微珠保温砂浆抹在墙上,3天后去看。为什么他的强度那么低,用手都能给他掰下来呢?求解?
 