• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外保温粘结拉拔问题,求解,急!!!!!

蜗牛起步

见习生
注册
2011-07-25
帖子
68
反馈
2
积分
96
QQ
417074024
各位好:
请求帮助。
外保温粘结试验我部做法是:
试验水泥块+外保温粘结剂,养护到期后+胶黏剂+拉拔块,进行拉拔。
行标149规定:试验水泥块+外保温粘结剂+水泥块,养护到期后+胶黏剂+拉拔块,进行拉拔。我部在做样中少了一块水泥块,这样做有问题吗?对拉拔有影响吗?
图示如下: 拉拔试验.jpg
 
理论上拉拔力小一些,砂浆表面附着力比较差,与铁块是粘贴不到一起的,环氧太硬了,砂浆表面又很软
不过这种做法我做过保温板拉拔力测试,毕竟保温板的破坏力只有0.1MPA,所以没有参考价值

建议还是用水泥块吧,那东西随便就可以做一下的
产品出厂检测,偶尔做一下混凝土板拉拔,混凝土拉拔力不是问题,很好解决
 
"凯旋 发表:
理论上拉拔力小一些,砂浆表面附着力比较差,与铁块是粘贴不到一起的,环氧太硬了,砂浆表面又很软
不过这种做法我做过保温板拉拔力测试,毕竟保温板的破坏力只有0.1MPA,所以没有参考价值

建议还是用水泥块吧,那东西随便就可以做一下的
产品出厂检测,偶尔做一下混凝土板拉拔,混凝土拉拔力不是问题,很好解决
确实做EPS的试验比较多,方法基本一样,做样黏贴拉拔,砂浆粘结剂上加不加水泥块无所谓,毕竟破坏力小。而在水泥块上拉拔,同一配方加于不加差别甚大,个人感觉单个水泥块是粘结剂5面处于空气中,砂浆中水份蒸发快,而再加一块水泥块是4面处于空气中且面积都是最小的,最大面被砂浆块覆盖水份蒸发小。粘结剂水化作用比较好。论坛中发于这个问题是想寻求下有做过这个实验的同仁是怎么做的,希望切磋交流。感谢凯旋的帮助,谢谢啊,你的名字霸气外露的啊!
 
后退
顶部