S sceptic 见习生 新人进步徽章 注册 2007-01-18 帖子 130 反馈 2 积分 10 2011-07-21 #21 保温某种意义上也是隔热,是对室内的隔热,防止室内热量传到室外 但冬季保温室内温度仅为20多度,热辐射为长波辐射,正如楼上某位老兄而言,热辐射在所有传热中比例不大,贵产品发挥不了热反射的长处,所以说保温不一定行。 夏季隔热,热量来自太阳辐射,为短波辐射,热源为太阳,其温度可想而知,可充分发挥热反射的功能,所以说贵产品隔热可能效果好。 此前就有很多热反射涂料浑水摸鱼,宣传时故意混淆保温和隔热的区别,宣称几毫米的涂料能代替保温板,甚至还宣称一种“当量热阻”的概念,试图在节能设计标准中加入,未遂;毕竟规范编制者不是傻瓜。 所以,我建议贵产品在夏热冬暖地区大力推广,应该很有市场。 补充一句,夏季室外向室内传热和冬季室内向室外传热,辐射和热传导所占比例大不相同。建议阅读一些传热学的书。
保温某种意义上也是隔热,是对室内的隔热,防止室内热量传到室外 但冬季保温室内温度仅为20多度,热辐射为长波辐射,正如楼上某位老兄而言,热辐射在所有传热中比例不大,贵产品发挥不了热反射的长处,所以说保温不一定行。lzy5678 见习生 注册 2011-07-07 帖子 45 反馈 2 积分 58 QQ 241106806 2011-07-21 #22 "sceptic 发表: 保温某种意义上也是隔热,是对室内的隔热,防止室内热量传到室外 但冬季保温室内温度仅为20多度,热辐射为长波辐射,正如楼上某位老兄而言,热辐射在所有传热中比例不大,贵产品发挥不了热反射的长处,所以说保温不一定行。 补充一句,室外向室内传热和室内向室外传热,辐射和热传导所占比例大不相同。建议阅读一些传热学的书。 点击展开... 同意阁下所言,夏热地区隔热确实很明显,节能效果显著,呵呵 ,对严寒地区冬季而言,保温的作用更大一些,采暖的室内温度虽然只有20多度,热辐射作用有限,我们的内隔热层仍可以起到一定作用。从纯节能角度看,也是很有意义的。保温可以起到隔热的作用,而隔热不能取代保温的作用。所以SPS系统中隔热和保温是并举的,都很重要,绝无厚此薄彼之意。至于理论方面我也只是初学者,不敢班门弄斧。能把我们SPS系统介绍给大家,就是我的意愿。在建筑节能领域能有所发展就好了 建筑节能是建筑在全年使用期间的能源节约的问题,我们认为对于夏热地区(含寒冷B区)隔热+保温是非常有效的节能手段。
"sceptic 发表: 保温某种意义上也是隔热,是对室内的隔热,防止室内热量传到室外 但冬季保温室内温度仅为20多度,热辐射为长波辐射,正如楼上某位老兄而言,热辐射在所有传热中比例不大,贵产品发挥不了热反射的长处,所以说保温不一定行。lzy5678 见习生 注册 2011-07-07 帖子 45 反馈 2 积分 58 QQ 241106806 2011-07-28 #23 传统的墙体热工计算原理实际上简化了建筑外维护结构的传热过程,只是重点考虑了保温层的作用,通过Ri 、Re简单处理了内、外表面换热情况,而忽略了隔热所起的作用。如下所示: 传热阻、传热系数、热阻的计算 1)围护结构传热阻: Ro=Ri+∑R+Re 式中Ri——内表面换热阻,取0.11(m2·K/W) Re——外表面换热阻,取0.04 (m2·K/W) ∑R——围护结构各层材料热阻总和(m2·K/W) 2)围护结构传热系数: K =1/ Ro 式中Ro——围护结构传热阻(m2·K/W)
传统的墙体热工计算原理实际上简化了建筑外维护结构的传热过程,只是重点考虑了保温层的作用,通过Ri 、Re简单处理了内、外表面换热情况,而忽略了隔热所起的作用。如下所示: 传热阻、传热系数、热阻的计算 1)围护结构传热阻: Ro=Ri+∑R+Re 式中Ri——内表面换热阻,取0.11(m2·K/W) Re——外表面换热阻,取0.04 (m2·K/W) ∑R——围护结构各层材料热阻总和(m2·K/W) 2)围护结构传热系数: K =1/ Ro 式中Ro——围护结构传热阻(m2·K/W)
lzy5678 见习生 注册 2011-07-07 帖子 45 反馈 2 积分 58 QQ 241106806 2011-07-28 #24 "lzy5678 发表: SPS与传统保温理论是不一样的,为符合现行常用的保温理论,符合现行建筑设计基础,图集上做了说明性的描述。不是对节能保温有研究的人是不太看得懂的。嘿嘿 点击展开... SPS系统的节能计算参照了传统计算方法,并对之进行修正,如何修正图集上有说明。
"lzy5678 发表: SPS与传统保温理论是不一样的,为符合现行常用的保温理论,符合现行建筑设计基础,图集上做了说明性的描述。不是对节能保温有研究的人是不太看得懂的。嘿嘿 点击展开... SPS系统的节能计算参照了传统计算方法,并对之进行修正,如何修正图集上有说明。
lzy5678 见习生 注册 2011-07-07 帖子 45 反馈 2 积分 58 QQ 241106806 2011-08-19 #25 为了更好的推广“SPS双向热反射建筑节能无机保温系统”。愿与夏热冬冷地区有志于建筑节能行业发展的朋友共谋发展同商大计。 联系方法:QQ:241106806;手机:13911810151