岩棉板 关于岩棉外保温风险分析的讨论

saintwang

试验员
注册
2010-06-15
帖子
146
反馈
24
积分
393
QQ
601709441
尽管岩棉板目前是最接近于常规聚苯板的保温材料,技术标准和规程正在成型,但是还是存在着较多的应用风险。本帖子召集广大业内人士畅所欲言,汇总岩棉板外保温系统的设计、施工、采购等各个环节的应用风险。希望大家踊跃发言。
 
大家有工程施工照片可以贡献出来,一些通病也可以在这里集中。
 
:)好的材料加上好的施工,岩棉体系应该可以
 
干挂幕墙可以用,薄抹灰的话小别墅类的可以尝试下,其他就免了吧!后患无穷!
 
最近接触了某个厂家在现场做的岩棉保温板系统:
构造:现场在粘结砂浆粘结60mm(120kg容重)厚岩棉,而后刷界面砂浆,再用胶粉聚苯颗粒(容重现场的看着应该是300以上)复核锚栓固定完毕的镀锌钢丝网,而后外侧用抗裂砂浆复合耐碱网格布,外饰面涂料。
刚开始厂家说自己的岩棉是憎水性的,我们就在样板岩棉上浇注一部分水,结果真是憎水的,一点水都不进去;
过两天刚好是雨天连下了4天雨,甲方及总包方就另取一块岩棉放在水下进行淋湿,结果变化大的,原来的60mm变成了40mm,而后手一提,基本上都松散了,结果厂家招了:样板上的所谓憎水岩棉是在岩棉的表面渡了一层石蜡,薄薄的一层,然后又问到酸度系数的问题,更傻了;就不知道有这一项。最终打听到是矿棉。
现在局部一些厂家手段的确是先进,不深追究真是不知道里面有这么多的内容。
 
"likekd 发表:
呵呵,为什么岩棉薄抹灰系统不能用知道了吧?知道吸水后的岩棉是啥样了你就不会在有什么疑问了。
专家也不是什么时候都用屁股决定脑袋的,我上面的回复就岩棉做外保温的使用说的很清楚了。用岩棉薄抹灰不怕火了,但是掉下来一样会死人的!
 
"rencly 发表:
呵呵,为什么岩棉薄抹灰系统不能用知道了吧?知道吸水后的岩棉是啥样了你就不会在有什么疑问了。
专家也不是什么时候都用屁股决定脑袋的,我上面的回复就岩棉做外保温的使用说的很清楚了。用岩棉薄抹灰不怕火了,但是掉下来一样会死人的!

同感,或许看到事实就能更有证据来说服所谓的岩棉可以的理论!
 
"likekd 发表:
同感,或许看到事实就能更有证据来说服所谓的岩棉可以的理论!

是的,只有使用过才有深刻的体会!
 
"likekd 发表:
岩棉板系统的憎水问题不应该单单是岩棉板本身的憎水性这么简单的,

岩棉板目前通过有机硅喷涂可以增加岩棉板本身的憎水性,但毕竟是有机类物质,有耐久性的是个问题。
除了岩棉板本身的憎水性,还可以通过施工工艺,改善整个保温系统的防水性,来起到提高系统长期稳定性的目的,
如通过对岩棉用防水界面砂浆进行全面积涂覆,基面施工防水界面剂,提高抹面砂浆的憎水率,对保温系统的节点、关键部位进行防水处理等措施,均可大大提高整个系统的防水等级,从而有效的保护岩棉板,进行提高整个系统的耐久性。
 
施工方面的几个问题
1、岩棉板粘贴后平整度
鉴于基面条件和工人的操作,现场肯定会存在平整度不够的情况,但是岩棉板不能像EPS板那样进行打磨,形成的高低板缝在完工后一是影响外观,二是抗裂砂浆在此次厚度不均匀,容易造成开裂。
2、在门窗洞口等位置的收口和防水处理,保温板材与其他材料间收缩系数不同,容易产生开裂,岩棉板的吸水性又很大, 因此岩棉系统的节点防水处理比EPS系统可能更重要。
3、夏季施工劳保问题,夏季高温工人不愿意穿得很多,而岩棉纤维造成皮肤刺痒又不得不防护这也是个两难问题
 
"huanxing007 发表:
有没有用竖向岩棉做过项目的?

岩棉薄抹灰做别墅等等还凑活,大面积应用不管横向、竖向都不可行!
 
"阳光灿烂 发表:
干挂墙面做岩面板保温应该可以
不一定吧。我们辽宁(海边城市,湿度大)现在就有一个20多的层公共建筑石材幕墙保温应用岩棉,100厚,完工2年了,当年没发现什么问题;去年冬天发现上半部分室内温度低,墙体结露霉变,人冷得受不了,下半部分室内温度高,人热的受不了、、、大家都纳闷,不知道是怎么回事。结果春天了,打开一看,呵,上半部岩棉大部分掉到下半部了,造成下暖上凉、、、现在业主咨询我们怎么办那,那位有好方法啊、、、
 
"发泡大侠 发表:
不一定吧。我们辽宁(海边城市,湿度大)现在就有一个20多的层公共建筑石材幕墙保温应用岩棉,100厚,完工2年了,当年没发现什么问题;去年冬天发现上半部分室内温度低,墙体结露霉变,人冷得受不了,下半部分室内温度高,人热的受不了、、、大家都纳闷,不知道是怎么回事。结果春天了,打开一看,呵,上半部岩棉大部分掉到下半部了,造成下暖上凉、、、现在业主咨询我们怎么办那,那位有好方法啊、、、

蛮搞笑的!
 
我这有高强防水岩棉板,杜绝了以上问题。
 

附件

  • 111 016.JPG
    111 016.JPG
    52.2 KB · 查看: 23

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
"发泡大侠 发表:
不一定吧。我们辽宁(海边城市,湿度大)现在就有一个20多的层公共建筑石材幕墙保温应用岩棉,100厚,完工2年了,当年没发现什么问题;去年冬天发现上半部分室内温度低,墙体结露霉变,人冷得受不了,下半部分室内温度高,人热的受不了、、、大家都纳闷,不知道是怎么回事。结果春天了,打开一看,呵,上半部岩棉大部分掉到下半部了,造成下暖上凉、、、现在业主咨询我们怎么办那,那位有好方法啊、、、
这个有点夸张了,办法就是拆掉重来:)
 