KINDEGO-H 试验员 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2010-12-24 帖子 173 反馈 24 积分 353 2011-06-21 #1 不管用什么消泡,涂刷时都会有泡从底下冒出,不知道是什么原因产生 的。
M mastny 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-05-04 帖子 88 反馈 37 积分 673 2011-06-22 #2 这个现象应该不关消泡剂的问题,主要是底材吸水性较强,涂刷的防水浆料里面的水分很快被基层吸收,看起来就会有泡鼓出来的。看消泡剂的效果如何可以参照下面办法,如果做的是弹性的防水涂料,可以一次倒1.5mm厚,干燥后切开看中间有没有气孔。如果做的事防水砂浆或者浆料,可以倒在一次性塑料杯里面,等干燥后打开,看中间剖面有没有气孔。
这个现象应该不关消泡剂的问题,主要是底材吸水性较强,涂刷的防水浆料里面的水分很快被基层吸收,看起来就会有泡鼓出来的。看消泡剂的效果如何可以参照下面办法,如果做的是弹性的防水涂料,可以一次倒1.5mm厚,干燥后切开看中间有没有气孔。如果做的事防水砂浆或者浆料,可以倒在一次性塑料杯里面,等干燥后打开,看中间剖面有没有气孔。
KINDEGO-H 试验员 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2010-12-24 帖子 173 反馈 24 积分 353 2011-06-22 #3 "mastny 发表: 这个现象应该不关消泡剂的问题,主要是底材吸水性较强,涂刷的防水浆料里面的水分很快被基层吸收,看起来就会有泡鼓出来的。看消泡剂的效果如何可以参照下面办法,如果做的是弹性的防水涂料,可以一次倒1.5mm厚,干燥后切开看中间有没有气孔。如果做的事防水砂浆或者浆料,可以倒在一次性塑料杯里面,等干燥后打开,看中间剖面有没有气孔。 点击展开... 谢谢你的指点。但刷在不吸水的基面也会有这个现象,有些泡在破裂后,会自动的流平,但有些泡就没有,形成火山口。如果不是消泡剂的问题,是不是减水剂加多了?
"mastny 发表: 这个现象应该不关消泡剂的问题,主要是底材吸水性较强,涂刷的防水浆料里面的水分很快被基层吸收,看起来就会有泡鼓出来的。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,729 2011-08-01 #5 越加消泡剂,施工后越是有这个问题 消泡的理念,并不是将气泡消掉,而是小的气泡破泡形成大一些的气泡,然后浮到表面,破泡,所以消泡剂也应该是一种表面活性剂,改变液体表面张力 所以要阻气泡的生成才是根本 但是自流平或者很稀的材料很难杜绝气泡,会加入大量的减水剂,形成很多微泡 如果是防水砂浆,这个问题就比较怪了,你要注意塑化剂的用量,还要注意基面的封闭,并且防水砂浆不能太稀,否则施工时的流挂问题太麻烦
越加消泡剂,施工后越是有这个问题 消泡的理念,并不是将气泡消掉,而是小的气泡破泡形成大一些的气泡,然后浮到表面,破泡,所以消泡剂也应该是一种表面活性剂,改变液体表面张力 所以要阻气泡的生成才是根本 但是自流平或者很稀的材料很难杜绝气泡,会加入大量的减水剂,形成很多微泡 如果是防水砂浆,这个问题就比较怪了,你要注意塑化剂的用量,还要注意基面的封闭,并且防水砂浆不能太稀,否则施工时的流挂问题太麻烦
高 高建伟 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2011-11-09 帖子 80 反馈 15 积分 121 QQ 527056471 2011-11-23 #6 "凯旋 发表: 越加消泡剂,施工后越是有这个问题 消泡的理念,并不是将气泡消掉,而是小的气泡破泡形成大一些的气泡,然后浮到表面,破泡,所以消泡剂也应该是一种表面活性剂,改变液体表面张力 所以要阻气泡的生成才是根本 但是自流平或者很稀的材料很难杜绝气泡,会加入大量的减水剂,形成很多微泡 如果是防水砂浆,这个问题就比较怪了,你要注意塑化剂的用量,还要注意基面的封闭,并且防水砂浆不能太稀,否则施工时的流挂问题太麻烦 点击展开... 请问:防水砂浆流挂加什么材料能够改善?
"凯旋 发表: 越加消泡剂,施工后越是有这个问题 消泡的理念,并不是将气泡消掉,而是小的气泡破泡形成大一些的气泡,然后浮到表面,破泡,所以消泡剂也应该是一种表面活性剂,改变液体表面张力 所以要阻气泡的生成才是根本 但是自流平或者很稀的材料很难杜绝气泡,会加入大量的减水剂,形成很多微泡 如果是防水砂浆,这个问题就比较怪了,你要注意塑化剂的用量,还要注意基面的封闭,并且防水砂浆不能太稀,否则施工时的流挂问题太麻烦 点击展开... 请问:防水砂浆流挂加什么材料能够改善?
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2011-11-25 #7 "埃索达法杖 发表: 我们在施工中也遇到这个问题,同样疑惑中,另外F10消泡剂是否有效呢 点击展开... 就我们大家所认识的那个F10。。。好像是减水剂
N ning-44444 见习生 注册 2011-10-16 帖子 55 反馈 1 积分 82 2011-11-26 #8 我的做法是先湿润后涂刷三次。越加消泡剂只会加快它破泡。你试试减少消泡剂的用量。
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2012-05-17 #9 是不是基底太干,乳液渗入基底毛孔把气泡排出来所致?