• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

岩棉板 振利的现场岩棉板构造

注册
2008-11-20
帖子
862
解答
1
反馈
103
积分
1,401
QQ
245442531
大家觉的这样的工艺可行吗?存在什么弊端?
我现场看了一下胶粉聚苯颗粒的容重相当的大,抗裂砂浆的厚度在8mm左右,抗冲击强度可以,但是导热系数、抗拉强度、耐水性、耐久性是不是有一定的问题,请大家赐教。
 

附件

  • 振利岩棉样板.JPG
    振利岩棉样板.JPG
    1.4 MB · 查看: 114
  • 振利岩棉样板2.JPG
    振利岩棉样板2.JPG
    1.4 MB · 查看: 103

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
"likekd 发表:
大家觉的这样的工艺可行吗?存在什么弊端?
我现场看了一下胶粉聚苯颗粒的容重相当的大,抗裂砂浆的厚度在8mm左右,抗冲击强度可以,但是导热系数、抗拉强度、耐水性、耐久性是不是有一定的问题,请大家赐教。

看了照片,觉得政砾的系统在安全性上应该比堡密特的还好,但仅仅是安全性!锚栓的两层设计比较科学,考虑了岩棉材料的特殊性,但在界面处理上好像还是不牢靠。高容重的岩棉板还是主要依靠钢丝网的固定,不知岩棉板的下沿有没有做L型托架。而且这仅是平面样板,阴阳角、窗边等处的处理才是关键,专家会拍脑袋说这个系统好,但他们会考虑实际的运用吗?还有系统的造价,按照这样做得多少钱啊?
总之一个可以大面积推广的成熟系统,需要解决的问题还有很多!
 
"rencly 发表:
看了照片,觉得振利的系统在安全性上应该比堡密特的还好,但仅仅是安全性!锚栓的两层设计比较科学,考虑了岩棉材料的特殊性,但在界面处理上好像还是不牢靠。现场没有设置角钢托、阴阳角的处理也没有现场的样板。
 
"likekd 发表:
现场没有设置角钢托、阴阳角的处理也没有现场的样板。

如果在安全性能保证的前提下,我觉得岩棉薄抹灰最关键的就是节点的处理。
由于岩棉的吸水性(不要跟我讲什么憎水性啦,打过锚栓后岩棉纤维的断裂让其所谓的憎水性已大打折扣了)如果整个山墙的所有节点有一处处理不好造成渗水(包括今后住户一不小心打孔),呵呵,那水就会在岩棉板间到处钻了,连维修都是问题。这还没考虑实际的冻融问题。严重的就会造成整个系统的崩溃!(虽然说的有些重,但绝对不是没有可能)
我觉得:岩棉薄抹灰外墙外保温系统不是绝对不能用的,在一些别墅建筑类型的外墙可以使用的(国外大多数就是这样的房子),而且做岩棉外保温一定要对施工的要求特别高(要求高必定费用高),只有这样才能做好!

以上是本人对岩棉系统的一点小见解,我是做工程的,但不是工程科班出身,不过根据自己的实际施工经验来谈的,有什么不对之处,敬请指教!
 
"rencly 发表:
岩棉是由玄武岩、辉绿岩高温熔融喷丝而成,而矿棉是由铸造高炉矿渣、炼钢高炉矿渣高温熔融喷丝而成。
岩棉的耐火温度800°以上,矿棉675℃。以下
岩棉的酸度系数MK值1.2以上,行业里是以1.7为分界线,矿棉都在1.2以下。
岩棉的PH为4,矿棉为5,甚至6
岩棉与水不反应,矿棉与水反应。
国内很多的岩棉不是真正的岩棉,酸度系数都在1.2以下,这就是为什么国内很多的岩棉厂家在自己的检测报告里面只做防火,不做酸度系数的原因。这样耐水性、耐火性、耐高温性都不能达到岩棉板的预期效果。而薄抹灰系统指的是粘结砂浆、岩棉板、抗裂砂浆复合耐碱网格布,振利的工法不属于薄抹灰系统,真正的薄抹灰系统上墙后的拉拔强度和岩棉板本身的抗拉强度7.5KPa差不多,这样在抵抗地震力、负风压面前基本上就没有安全系数,故薄抹灰系统是真的不可能大面积推广的。
岩棉板本身的粘结强度和粘结剂的用量、分布情况、岩棉的容重、岩棉的纤维方向,三维构成、酸度系数都有直接的关系,故岩棉板如果进行锚栓固定,势必在锚钉位置产生热冷桥,这样在此部位会形成冷凝水(原因是锚钉为钢材,刚才的导热系数为58),本质为矿棉,这样水蒸气在内部流通,矿棉会与水反应,同时冬季的冻融(水蒸气为0.23,冰为2.3)加速保温效果失效及保温板的安全系数。
 
"likekd 发表:
你给的提示很重要。
先区分一下岩棉和矿棉
呵呵,你好!看你的回复感觉你是行家,我不太懂那些技术数据,我是完全从施工性、安全性以及造价等方面来说岩棉外保温的前景的。
 
这种系统只能做样品用,实际用于工程还有待于进一步的研究。
 
后退
顶部