P panda0395 配方师 注册 2006-12-09 帖子 218 解答 1 反馈 123 积分 5,180 QQ 86630026 2007-05-01 #1 EPS板外保温工程中比较容易出现的问题,值得引起大家的重视. 附件 粘贴聚苯板空腔构造外保温质量问题现场调查.pdf 365.8 KB · 查看: 111 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2007-05-14 #6 "枫涯 发表: 看看怎么解决这个问题 点击展开... 探讨一下吧。 空腔体系也有弊,也有利 以现在国内的施工质量及外观要求,不采用空腔体系,做保温的会赔死的
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-05-15 #7 前段时间施工了个项目,用胶粉聚苯颗粒黏贴EPS或XPS板材,基本无空腔,现场抗拉拔试验结果“合格”。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2007-05-26 #10 "陶大保温 发表: 前段时间施工了个项目,用胶粉聚苯颗粒黏贴EPS或XPS板材,基本无空腔,现场抗拉拔试验结果“合格”。 点击展开... 有无空腔,我觉得没有必要拿这东西说话 你用聚苯颗粒粘保温板,你试试浸水、冻融以后是什么效果?要知道在有冷桥作用下,里面积水,整个墙面就玩完了。
"陶大保温 发表: 前段时间施工了个项目,用胶粉聚苯颗粒黏贴EPS或XPS板材,基本无空腔,现场抗拉拔试验结果“合格”。 点击展开... 有无空腔,我觉得没有必要拿这东西说话 你用聚苯颗粒粘保温板,你试试浸水、冻融以后是什么效果?要知道在有冷桥作用下,里面积水,整个墙面就玩完了。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-05-31 #11 有无空腔,各有利弊,关键看地区和你施工方案中是否注意它的弊端之处和解决手段。
L liudu999 见习生 新人进步徽章 注册 2007-06-02 帖子 149 反馈 4 积分 457 QQ 859385975 微信 13007468696 2007-06-11 #12 可以下载看一下学习学习
H hbtth 见习生 注册 2007-06-08 帖子 8 反馈 0 积分 8 2007-07-13 #17 EPS无论采用点粘和满粘,空腔是不可避免存在的,在高层建筑屋上!空腔对以后使用期间的安全有很大的隐患