D ding123456 见习生 注册 2009-02-08 帖子 2 反馈 0 积分 4 2011-05-26 #1 现在由于节能的要求,很多建筑都用保温板(xps,eps)做外保温,为了漂亮,卖个好价钱,又用饰面砖做外饰面。JGJ110-2008规定饰面砖粘结强度要达到0.4MPa,但在实际检测中很少有保温板系统外贴饰面砖能达到这个数值的。问一下大家是不是也碰到这个问题?
现在由于节能的要求,很多建筑都用保温板(xps,eps)做外保温,为了漂亮,卖个好价钱,又用饰面砖做外饰面。JGJ110-2008规定饰面砖粘结强度要达到0.4MPa,但在实际检测中很少有保温板系统外贴饰面砖能达到这个数值的。问一下大家是不是也碰到这个问题?
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2011-05-26 #2 EPS板做薄抹灰加网格布是不可能达到0.4MPa的,也不适合做面砖饰面!XPS板加钢丝网厚抹灰,只要能确保钢丝网上下层间的厚度,抹面砂浆本体强度达标,还是可以做到0.4MPa,做面砖饰面也是可行的。
robertzb 试验员 注册 2007-05-10 帖子 132 反馈 19 积分 446 QQ 1796392644 2011-05-26 #3 楼主的台头就不对,做面砖都是做厚抹灰的,砂浆的配方也要做调整,比如选用粗砂,降低胶凝材料用量等等 关于0.4MPa的抗拉强度,实际工程中几乎没有合格的。曾经用这个课题做过一个项目,研究了砂浆的配方、厚度,钢丝网的直径,钢丝网在砂浆中的位置等等因素对现场拉拔的影响,可以说的是在实验结果中是可以做到0.4MPa的
楼主的台头就不对,做面砖都是做厚抹灰的,砂浆的配方也要做调整,比如选用粗砂,降低胶凝材料用量等等 关于0.4MPa的抗拉强度,实际工程中几乎没有合格的。曾经用这个课题做过一个项目,研究了砂浆的配方、厚度,钢丝网的直径,钢丝网在砂浆中的位置等等因素对现场拉拔的影响,可以说的是在实验结果中是可以做到0.4MPa的