• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于薄抹面层外保温系统饰面砖粘结强度检测

ding123456

见习生
注册
2009-02-08
帖子
2
反馈
0
积分
4
现在由于节能的要求,很多建筑都用保温板(xps,eps)做外保温,为了漂亮,卖个好价钱,又用饰面砖做外饰面。JGJ110-2008规定饰面砖粘结强度要达到0.4MPa,但在实际检测中很少有保温板系统外贴饰面砖能达到这个数值的。问一下大家是不是也碰到这个问题?
 
楼主的台头就不对,做面砖都是做厚抹灰的,砂浆的配方也要做调整,比如选用粗砂,降低胶凝材料用量等等
关于0.4MPa的抗拉强度,实际工程中几乎没有合格的。曾经用这个课题做过一个项目,研究了砂浆的配方、厚度,钢丝网的直径,钢丝网在砂浆中的位置等等因素对现场拉拔的影响,可以说的是在实验结果中是可以做到0.4MPa的
 
后退
顶部