目前配方中采用了75%的普硅52.5水泥以及25%的低碱度硫铝酸盐水泥水泥(42.5)复配,还有就是加加了占配方总量3%的硬石膏,出现的情况是在保证2小时强度的情况下,24h抗折强度只能达到8MPA左右,请教下有什么方法可以增强24h抗折强度不啊,可以允许牺牲一定的抗压强度。。
 
你应该说明自己的砂子比例,这对砂浆的强度影响很大
 
楼上正解,另外砂子的级配调整也可以使抗折强度提高,可以加入20-50目的砂子取代部分40-70目的
 
"liguangqiu 发表:
1d抗折强度达到8MPa已经很高了。想再高的话只能调调灰沙比,增加胶凝材料用量!
高铁上用的有的号型好像要求一天抗折达到10MPA才行咯。。。。。好像就现浇的一天抗折只要达到6MPA 就行,不过我看过别人用在高铁上的材料的送检报告,貌似他们的检测又只要求到6MPA,纠结啊。。。。
 
"迷上了寂寞 发表:
高铁上用的有的号型好像要求一天抗折达到10MPA才行咯。。。。。好像就现浇的一天抗折只要达到6MPA 就行,不过我看过别人用在高铁上的材料的送检报告,貌似他们的检测又只要求到6MPA,纠结啊。。。。
调整细砂的用量,浆体密实度怎么样?还有就是你的试件是怎么养护的?
 
"乌龟在飞 发表:
调整细砂的用量,浆体密实度怎么样?还有就是你的试件是怎么养护的?
目前这个天气我根本没养护,南方现在的湿度在80到90的样子。。。。密实度的话我做了不同砂的配比,包括全部细沙的配比,也调整了消泡剂的用量,试验结果也差不多,细沙越多的话正常情况下,抗折抗压都有一定程度的降低,中间有个突变峰,但是也还是达不到要求。。现在出现的问题是28天抗折强度倒缩严重啊,抗压强度却没有倒缩,反而一直在提高,纠结中。。。。。
 
如果你要一天达到抗折10的话,你把硫铝酸盐水泥调上来。还有你砂子用10-20, 20-40 , 40-70少用点。胶砂比在5:5的样子。硫铝酸盐水泥最少要达到胶材的40%,还有你的添加剂里面应加一些早强剂。
 
"迷上了寂寞 发表:
是不是早强剂加多了,还有最主要一点就是,终凝后需要马上水养,这样的话1d强度基本可以提高几个兆帕
 
"乌龟在飞 发表:
是不是早强剂加多了,还有最主要一点就是,终凝后需要马上水养,这样的话1d强度基本可以提高几个兆帕

呵呵,,没加早强的也一样的,现在发现我用纯普硅水泥做的试样抗折强度也倒缩了两到三个兆帕,,在想是不是这个水泥的问题呢,,海螺的水泥也是水货难道、、、
 
"hezhigao 发表:
如果你要一天达到抗折10的话,你把硫铝酸盐水泥调上来。还有你砂子用10-20, 20-40 , 40-70少用点。胶砂比在5:5的样子。硫铝酸盐水泥最少要达到胶材的40%,还有你的添加剂里面应加一些早强剂。

我做了一系列的实验,,硫铝酸盐水泥的用量与一天强度并不成正比,比如说你说的40%的量,在我的实验中他的强度比我现在用的25%的量还要低,当硫铝酸盐水泥的量 超过百分之八十左右的时候一天强度才高于目前我采用的25%,超过百分之九十强度又开始降低了,中间有两个极限值,但是硫铝酸盐水泥的量过高的话对28天强度不好,所以我采用了25%在这个值
 
水泥复配很复杂,我做的好多没规律,养护条件影响太大。中国这么多大学,那么多教授、材料院长,这么就没有人沉下心来深入进行机理性研究呢。占用那么多的资源不能光忙着捞钱啊,教授们。。。。
 
我现在找一些机理性研究的文章都找90年代以前的。悲哀啊
 
我现在也遇到28d抗折强度不够10mpa的情况,28d抗折强度只有9mpa左右。而28d抗压强度60mpa。
 