355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2011-05-23 #1 无机泡沫材料的重量比较高否则强度过低。容重高导热系数又会偏高。 隔热材料的导热系数与结构关系紧密,珍珠岩的容重一般大于120,导热系数只有0.028,而纤维棉类却大于0.04。原因是珍珠岩的微孔结构的热桥长度长而岩棉的直线纤维热桥短。EPS板和XPS板同样,EPS颗粒表面粘结存在明显热桥,而XPS板不存在所以导热系数低。 目前所有无机保温板的导热系数偏高的主要原因是结构问题。气相二氧化硅的导热系数是0.018,原因是它的空隙是纳米级的,孔隙率最高可达99%,理论上叫做无限热桥延长才导致该材料的导热系数低于无对流空气的导热系数。 想做好无机保温板,首先就要设计好材料的结构。假设一个无机保温板的容重是300Kg/m3,无机材料的密度一般是2.6左右,该板的孔隙率就已经达到了88%,如果空隙是纳米级的,其导热系数完全可以达到0.026以下,而容重达到300的无机板的力学性能完全可以满足建筑保温的需要的,所以高性能的无机保温板不是不可能做出来,而是完全可行。 无机保温板应该考虑的不是把泡发起来,也不是要把容重控制到多少多少,如果不把结构做好,低容重强度就差,髙容重保温性就差。绵阳大任的无机保温板导热0.07,孔径很大,这种东西在北方毫无用处。 泡孔越细,毛细管压力越大,成型时越容易变形,越难生产。所以我们的技术人员的技术能力还有待进一步提高。
无机泡沫材料的重量比较高否则强度过低。355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2011-05-23 #3 最好的控制轻体水泥保温板泡孔的方法,是非发泡轻体水泥。300KG粉料加1000KG水,凝固后自然干燥。工艺控制的难点是如何保证不干缩变形。
355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2011-05-24 #4 做了一块试验,水泥150,添加剂100,水1000。完全可以成型,不塌陷,等干燥后用偶联剂处理一下测测性能。