根据甲方的要求,厚度要达到5MM以上,我们用了7公斤左右的材料一平方,现在做出来了,但是出现一个严重的问题起壳、空鼓,而且是大面积的,请问如何解决
 
这种问题是致命的,当时施工时没有做好
一般耐磨地坪施工后起壳的问题很少,你们的施工队实在是太差了

唯一的办法就是表面修补,成本会很高:
1、如果起壳不深,并且甲方对表面平整性要求不是很高,可以打磨一层,喷表面硬化剂,不过可行性不大,因为你的厚度还有5mm,打磨深了,表面抛光不行
2、打磨后,做修补砂浆,可以做到表面平滑不起壳,成本会不低
3、打磨后修补平整,表面做环氧,成本不低,并且还必须要做环氧砂浆找平,估计一个平方50~100都有可能,本人做环氧不多,价格猜不准确
 
谢谢,我们正在用第三种方法做,我们也是做环氧的,没有办法,本来一期面积不大,就1000平方,想着用他们一下,看怎么样,没有想到出现这样的问题
 
你一个平方用7公斤的用量还真敢用,甲方不懂你专业做这行的不明白吗?撒这么多的材料最直接的后果就是大面积空鼓,起壳。如果一开始就注意不会出现这样的情况,做法是,在混凝土没收浆的时候就先撒上3公斤用量,撒上去后就当是混凝土材料,然后按照耐磨地坪做法撒余下的4公斤材料。不过有一点要注意,时间问题,因为一开始撒上3公斤耐磨材料了,所以干的时间相对要快点。这一点要跟施工人员讲清楚。那么你现在已经出现这个问题了就得想最好的办法来补救。如果从经济角度考虑的话,你最好的就是把起壳和空鼓的地方敲掉,打磨,然后灌环氧砂浆,等完全固化后整个面积打毛,做环氧涂装。也只能这样才是最经济的。
 
楼上的一看就是没做过7公斤的门外汉。这个用量这几年做了不下20万平方,也没遇到空鼓。在砼还没到初凝时就开始撒材料,这样也没法施工啊。正确的做法是:在砼基本初凝后,提完浆先撒5公斤材料,放置一会儿,让材料吸足水分。对局部表面较干处,用大扫帚扫开,不能有干料聚集。这是引起空鼓的关键因素!然后进行圆盘打磨。紧接着将剩余的2公斤材料撒上去,重复第一道工序,即大功告成了。如果一开始撒3公斤,后面的5公斤就不好操作了。因为砼上撒干料经打磨后,表面会变硬,再撒5公斤材料同样会使材料吸不够水分,引起表层空鼓。
 
你这样做法有两个问题,第一就是材料用量达不到甲方要求,第二就是你一开始提完浆就撒五公斤用量简直是屁话你撒得下去吗?。七公斤用量我那个方法是最标准的用法,你那个用法我不敢苟同!
 
7公斤的用量确实是比较少的,但是还是有的,7公斤的撒料应该是先撒4公斤,再撒3kg
 
用7KG是不是也可以,撒料提前点也许会好,关键可能在施工。
 