2 2010184 见习生 注册 2010-12-02 帖子 9 反馈 1 积分 53 2011-05-18 #1 小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!!
小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!!
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-05-18 #3 用水量与HPMC没有多大关系的,用水量以砂浆稠度正好施工为宜,一般在水灰比为0.8--1.0左右。
漫步人生 见习生 注册 2010-11-19 帖子 35 反馈 0 积分 30 QQ 996966159 2011-05-19 #4 HPMC只是保水用的,添加量跟水的掺量没什么联系吧。聚笨颗粒一般我们建意50-70KG/吨。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-05-19 #5 一般施工比例在1:5就不错了,我用水量在0.8-1.1。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-05-19 #6 1:5话导热系数达不到0.06,最好1:6以上。当然,加强型的例外
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-05-19 #7 1:5话导热系数达不到0.06,最好1:6以上。当然,加强型的例外
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,131 解答 114 反馈 9,704 积分 68,933 2011-06-16 #8 "2010184 发表: 小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!! 点击展开... 一般水灰比在0.8~1.2左右,做到1:6~8,比较常见
"2010184 发表: 小弟刚入行想请教下各位前辈一些问题,请问下胶粉聚苯颗粒保温砂浆的水灰比是多少合适呢,据了解好像加水越多用的HPMC多些吧?可不可以加水量少点HPMC就可以少用些呀,这样会有什么影响呢?还有一般1KG粉料配多少L的颗粒合适呢?谢谢各位前辈的指教,小弟不胜感激!!!!!! 点击展开... 一般水灰比在0.8~1.2左右,做到1:6~8,比较常见
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 803 解答 1 反馈 365 积分 2,511 QQ 644095508 2011-07-13 #10 "凯旋 发表: 一般水灰比在0.8~1.2左右,做到1:6~8,比较常见 点击展开... 1:6~8是指的粉料和颗粒的比吗?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,131 解答 114 反馈 9,704 积分 68,933 2011-07-13 #11 是的,1公斤的粉剂,兑6~8升的颗粒
松 松籽儿 见习生 注册 2012-10-08 帖子 2 反馈 0 积分 2 2012-10-10 #14 的确,HPMC加的越多,搅拌时加的水就越多。但HPMC量不能随便减,不然内聚能不够,不成团,不上墙