65号什么时候可以解冻

沈采飞阳

见习生
注册
2011-05-18
帖子
24
反馈
0
积分
80
各位群哥:想请教65号文什么时候可以解冻?知道的哥们请透露点哦
 
从最初的5.1号到最近的5.15,小道消息层出不穷!
关键是看怎么理解65号文,现在,B1不是照做么?!
呵呵
 
65号文解冻一词有点不恰当,目前消防局态度很强硬,住建部会应对65号文制定实施细则,现在两部委在细则上沟通不畅,本来计划5月出台,现在推到7月,据说住建部要和国务院沟通。
 
"xjqh126 发表:
65号文解冻一词有点不恰当,目前消防局态度很强硬,住建部会应对65号文制定实施细则,现在两部委在细则上沟通不畅,本来计划5月出台,现在推到7月,据说住建部要和国务院沟通。

不是一个档次的

当然没法沟通,只能找家长哭诉
 
"zhangchunming 发表:
今天道听途说了一个消息,住建部和公安部为验证B1级挤塑板的防火性能,在四川消防所做了一个实验。选用可耐福的B1级挤塑板,点火后8分钟就烧到了5层。这样公安部就不干了,原计划5月出台新标准就遥遥无期了。我对有机保温板的前途感到担忧啊。如果真是这样,个人认为在北方,stp会大热,真正的改性酚醛板会成为有效的补充。
楼主,现在北京我们的工地多数用的可耐福B1级的毛面挤塑板,现场试烧也没有你说的那样情况啊;况且在大兴消防所做的B1级的检测,也没有出现你所说的情况;再者如果可耐福的挤塑板真是你那样所说,他也不可能出版国内唯一的一本挤塑板外保温国标图集08CJ16,更不能进行08CJ16的修订,甚至出版GB10CJ16,也不可能参与其他规范的指定,个人认为楼主的表态有些不太合适吧。
 
听说公、住2部已组成7个联合调查组,去全国各大区调研后,再做决定、、、这样看来7月出台新文件是快的。
 
我公司全程参与了四川都江堰检测中心的外墙采用XPS、EPS、pu板、PU喷涂的做为保温材料的防火课题(按实体火和标准火),没有楼上说的那么严重。30分钟后才燃烧第2层。有图片为证。
 