追 追寻之路 试验员 注册 2008-12-01 帖子 35 反馈 7 积分 143 QQ 48680120 2011-05-18 #1 各位大侠,浙江省地标无机保温砂浆C型,导热系数是0.070,做内保温30厚,K值取多少啊?谢谢
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-05-18 #2 K值确定要知道外墙厚度、材料、结构,还有该建筑的当地节能标准(50-65%)。楼上是浙江的保温同仁吗?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2011-05-19 #3 分别根据墙体材料的类型 厚度 计算出墙体材料的热阻 叠加30厚保温材料热阻 加上2个表面换热阻 在加上外粉刷层的热阻 倒数就是K 值 还要考虑梁柱的比例 加权计算出来
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2011-05-19 #4 很麻烦的东西,搞了半天也看不明白,一般设计院的比较清楚。 如果谁能搞个比较通俗的算法该多好。