凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2011-05-17 #2 加一些耐水的玻珠在里面,抗压3.5问题不大的
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-05-17 #4 "发泡大侠 发表: 不考虑导热系数和成本应该没问题、、、 点击展开... 我也这么认为,只要不考虑导热系数,应该是没有问题的
阎 阎鹏滟 见习生 注册 2011-04-27 帖子 11 反馈 0 积分 12 QQ 215961779 2011-05-18 #5 我以为泡沫水泥板还可以!密度200kg左右,导热系数0.050左右抗压强度0.3
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-05-18 #7 都是先考虑施工性,别的再说。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2011-05-18 #8 "阎鹏滟 发表: 我以为泡沫水泥板还可以!密度200kg左右,导热系数0.050左右抗压强度0.3 点击展开... 泡沫水泥板导热能到0.05吗,干密度200的,抗压到达0.3的也有困难,你能做到这个程度,反正我试过的比较难。 无机500的可以做到远远超出3.5的抗压
"阎鹏滟 发表: 我以为泡沫水泥板还可以!密度200kg左右,导热系数0.050左右抗压强度0.3 点击展开... 泡沫水泥板导热能到0.05吗,干密度200的,抗压到达0.3的也有困难,你能做到这个程度,反正我试过的比较难。 无机500的可以做到远远超出3.5的抗压
虚 虚心学习 见习生 注册 2011-01-14 帖子 5 反馈 1 积分 5 2011-05-19 #9 泡沫水泥板怎么可能有那么低导热呢~最好的估计都得过0.06吧~你这个如果不考虑成本,多加胶粉也许是能做到,但是不符合市场规律,做出来卖不掉白搭
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2011-05-19 #10 "树香云 发表: 泡沫水泥板导热能到0.05吗,干密度200的,抗压到达0.3的也有困难,你能做到这个程度,反正我试过的比较难。 无机500的可以做到远远超出3.5的抗压 点击展开... 做到0.05是困难,能做到0.06 强度不好,容易粉化,产品的技术空间有待深入
"树香云 发表: 泡沫水泥板导热能到0.05吗,干密度200的,抗压到达0.3的也有困难,你能做到这个程度,反正我试过的比较难。 无机500的可以做到远远超出3.5的抗压 点击展开... 做到0.05是困难,能做到0.06 强度不好,容易粉化,产品的技术空间有待深入
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-05-21 #12 "阎鹏滟 发表: 我以为泡沫水泥板还可以!密度200kg左右,导热系数0.050左右抗压强度0.3 点击展开... 能看看制品的断面照片吗,如果你泡孔细密闭孔率高,再用高标水泥可能、、、实际生产的是这个标准吗?
"阎鹏滟 发表: 我以为泡沫水泥板还可以!密度200kg左右,导热系数0.050左右抗压强度0.3 点击展开... 能看看制品的断面照片吗,如果你泡孔细密闭孔率高,再用高标水泥可能、、、实际生产的是这个标准吗?
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,393 QQ 775803870 2011-05-23 #13 江苏发泡水泥板按干密度300 导热0.08 抗压 0.5或干密度250 导热0.06 抗压 0.4 关键在于后面的0.4的强度问题 是属于偏高取向的指标
355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2011-06-01 #15 水泥的比重是3.1,容重300的孔隙率是90%,和80-100容重的有机板相似,理论上能做到0.05以下,但是由于发泡的不均匀性,泡壁过厚,以及泡孔过大都导致了导热系数的升高。
355069167 试验员 注册 2009-01-04 帖子 314 反馈 19 积分 379 QQ 355069167 2011-06-01 #16 水泥不要选择过粗的,如果能用到400目或600的会更好,200目的不好。