• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

玻化微珠保温砂浆系统热工计算 框架结构粘土多孔砖填充墙体热工计算

玻化微珠保温砂浆系统热工计算
框架结构粘土多孔砖填充墙体热工计算
1.计算依据
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-1993
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ l34-200l
《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32 / 478-2001

2、基本数据
材料名称 厚度
(mm) 导热系数
(W/m•K) 蓄热系数(W/m2•K) 修正系数
内抹灰砂浆 20 0.87 10.75 1
钢筋混凝土 400 l.74 l 7.2 1
粘土多孔砖 240 0.58 7.92 1
玻化微珠保温砂浆 20 0.07 1.78 1.2
抹面砂浆 5 0.93 11.37 1
内空气换热阻 0.11 m2•K/W
外空气换热阻 0.04 m2•K/W

3.墙体构造
20mm抹灰砂浆,240mm厚粘土多孔砖,冷桥梁柱400mm钢筋混凝土墙体,20mm厚玻化微珠保温砂浆,5mm厚抹面砂浆。
R0=0.11+0.02/0.87+0.24/0.58+0.02/0.07*1.2+0.005/0.93+0.04
K=1/R0
D=∑RS=0.02×10.75/0.87+0.24×7.92/0.58+0.02×1.78/0.07+0.005×11.37/0.93
R1=0.11+0.02/0.87+0.4/1.78+0.02/0.07*1.2+0.005/0.93+0.04
计算结果为:
R0=0.830(m2•K/W),K=1.139W/(m2•K),R1=0.641(m2•K/W),D=4.094
从计算结果可以看出:对于苏南地区框架结构粘土多孔砖填充墙240厚墙体,用20mm玻化微珠保温砂浆进行外保温时,可以满足江苏省地方标准DB32/478-2001《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》要求的在D值为4.1-6时R0≥0.74m2•K/W的墙体保温隔热要求,冷桥梁柱R1≥0.52 (m2•K/W)满足要求。


全文详见附件
 

附件

  • 玻化微珠保温砂浆系统热工计算.doc
    173 KB · 查看: 44

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
太及时了,我们正在关注江苏无机保温市场,有参考作用,谢谢啦啊、、、
 
后退
顶部