让 让自己,幸福 见习生 注册 2012-09-21 帖子 15 反馈 4 积分 27 QQ 411711691 2014-02-19 #22 zxr851221 发表: 42.5水泥:80 粉煤灰:80 矿粉:60 砂:0.3-2.6:780 HPMC:0.3 比较简单,欢迎指点 点击展开... 纯HPMC砂浆现场好用吗?施工性怎样?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2018-04-30 #23 1知½解 发表: 1.纤维素醚,建议2‰以下,不宜掺高。 2.砂过细,同时应注意级配。 3.胶凝材料偏低,建议适当增加水泥量。 点击展开... 楼主的这个配方可能是特种ALC砌块的砌筑砂浆,MC用量比较高
1知½解 发表: 1.纤维素醚,建议2‰以下,不宜掺高。 2.砂过细,同时应注意级配。 3.胶凝材料偏低,建议适当增加水泥量。 点击展开... 楼主的这个配方可能是特种ALC砌块的砌筑砂浆,MC用量比较高
难为情 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2018-05-21 帖子 75 反馈 19 积分 117 QQ 462788654 2018-05-22 #24 为什么说砂子比较细,有什么依据么,个人认为这个砂子的细度没有问题,
7 718489494 见习生 注册 2011-09-10 帖子 36 反馈 2 积分 64 QQ 718489494 2018-09-28 #25 张秀奇 发表: 10W的 用0.3%不多吗?不多吗?不多吗?引入的气泡过多 对强度和粘结影响非常不利。 点击展开... 是0.03%,这个参量肯定不多。
郭先生 初级工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2018-04-11 帖子 235 反馈 39 积分 551 QQ 1500502446 微信 13342439616 2018-09-29 #26 看售价是多少?
郭先生 初级工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2018-04-11 帖子 235 反馈 39 积分 551 QQ 1500502446 微信 13342439616 2018-09-29 #27 80的水泥不知道是哪的厂家,水泥质量这么好!
预 预拌干混砂浆—华子 试验员 1 新人进步徽章 注册 2017-09-08 帖子 93 反馈 20 积分 118 QQ 330866405 2018-11-25 #28 建议不要使用这么低的水泥用量,实验室结果肯定没有问题啊,但是你要考虑到砂浆移动罐的抗离析性,最后剩余料可能没问题,但是刚开始时水泥就少了